par kuddy
Bonjour
Un fond de tableau est obligatoire sous un tableau de répartition en rénovation?
Sur support pierre ou autre surface derriere le tableau ?
Si oui bois accepté?
Merci de votre réponse
Re: Fond de tableau obligatoire ?
Posté : mer. 23 mars 2016 09:09
par Carminas
Bonjour
Non ce n'est pas obligatoire (sauf s'il n'y a pas de protection différentielle 500mA en amont)
Néanmoins si votre supporte n'est pas lisse (pierre, ciment), vous allez blesser les fils. Dans ce cas je vous conseille d'en mettre un.
Une pose sur du bois est possible
@+
Re: Fond de tableau obligatoire ?
Posté : mer. 23 mars 2016 09:23
par kuddy
Merci
il y a moyen d imprimer ce morceau de NF ? l extrait?
Merci !
kuddy
Re: Fond de tableau obligatoire ?
Posté : mer. 23 mars 2016 09:31
par Carminas
Voir première phrase du 10.1.4.1.3
Re: Fond de tableau obligatoire ?
Posté : sam. 26 mars 2016 17:34
par kuddy
Merci !!!!