TP pour auxiliaire Cellules 5,5 KV

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
godel
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 4 juil. 2015 11:02
Contact :

TP pour auxiliaire Cellules 5,5 KV

Message par godel »

salut

je cherche des Normes ou Spécifications pour utiliser un TP comme source d'alimentation de ma commande , ou faut il des TP spéciaux .

merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: TP pour auxiliaire Cellules 5,5 KV

Message par Candela »

Bonjour,
Vous pouvez utiliser vos TP de mesure, à condition de ne pas dépasser la puissance de précision indiquée, mais avec deux réserves:
-la tension délivrée est normalement 100/ [z_racine3] V, ou 100V s'ils sont "à deux pôles isolés"
-Si ce sont des TP de comptage ErDF (maintenant très rare à cette tension :-D ), l'accord du distributeur est nécessaire. Il est difficile à obtenir sauf conditions prévues par la C13-100, notamment l'alimentation de certaines protections.
Sinon, vous pouvez installer un "TP auxiliaire" délivrant la tension que vous souhaitez (mais 230V en standard), avec des puissances pouvant aller jusqu'à plusieurs kW. Ces TP sont moulés en résine comme les autres, ce qui facilite leur pose dans des cellules TP ou disjoncteur.

Cordialement
Avatar du membre
godel
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 4 juil. 2015 11:02
Contact :

Re: TP pour auxiliaire Cellules 5,5 KV

Message par godel »

merci c'est un bon début pour mon investigation.
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités