quel disjoncteur choisir

Posté : mar. 23 févr. 2016 00:10
par tao
bonsoir je doi installer une machine pour le btp de 55 kw et je voudrai savoir quel disjonteur choisir je sui en tri merci

Re: quel disjoncteur choisir

Posté : mar. 23 févr. 2016 21:53
par lob
bonjour ,

de quel type de machine il s'agit ?

Y a t -il des moteurs ?

les 55kw doivent correspondre à la puissance utile .

sur la plaque à borne vous devez avoir le rendement .

Pabsorbée = rendement *55000 watts

ensuite s'il s'agit d'une machine triphasée vous obtenez le courant nominal = pabsorbée /1,73 *400 *COS PHI (plaque à borne )

normalement vous devez également avoir l'intensité nominale de la machine (IN)

cette VALEUR VA DEFINIR le disjoncteur à choisir

ensuite vous devez définir la courbe de déclenchement =B/C/D/MA ou K

à priori ce serait Type D ou MA

Cordialement.

Re: quel disjoncteur choisir

Posté : mer. 24 févr. 2016 00:02
par tao
merci pour votre répons normalement ya le vendeur de la machine avc ki jai rdv il me donnera plusde détaille merci pour linfo je vous tient informer si j ai plus de détaille

Re: quel disjoncteur choisir

Posté : mer. 24 févr. 2016 11:24
par Didier62
bonjour,
tao a écrit :merci pour votre répons normalement ya le vendeur de la machine avc ki jai rdv il me donnera plusde détaille merci pour linfo je vous tient informer si j ai plus de détaille
tant mieux pour vous si le vendeur de la machine a les compétences nécessaires pour choisir le bon disjoncteur ,câble d'alim et protection différentielle ;-)

@+