Bonjour,
Je souhaite installer 30 spots led 5w gu10 dans un faux plafond.
J'ai préparé mon cablage en fils 1.5mm2.
Je viens de recevoir mes spots et vois que les douilles gu10 sont équipées de fils 0.75mm2 sertis. Ces fils peuvent-ils être connectés sans risque de surchauffe?
Merci pour votre aide, cordialement,
Didier

Re: section fils

Posté : jeu. 18 févr. 2016 21:35
par caydon
Bonsoir,
Vous pouvez raccorder cela sans risque,
Ne mettez pas cela dans un gros domino :-D

Re: section fils

Posté : ven. 19 févr. 2016 18:14
par Candela
Bonjour,
Ces fils font partie du luminaire, ils répondent a une (des..) norme(s) spécifique(s), bien différentes de la C15-100.
C'est sous la responsabilité du fabricant, et vous n'avez pas à vous en soucier.
Cordialement

NB: 5 W, si je compte 10 VA, ça doit faire dans les 44 mA, pas de quoi faire chauffer un 0,75mm²