Norme encastrement

Posté : mar. 9 févr. 2016 18:35
par Hippolyte
Bonjour

Je fais actuellement des travaux chez moi et l électricien me soutient que l on peut encastrer des cables type r2v directement dans une saignée sans gaine icta et reboucher avec du plâtre.

Pourriez vous s'il vous plaît m'indiquer un site ou un document indiquant que la gaine icta est obligatoire pour le moucher.

Merci d avance pour votre aide

Re: Norme encastrement

Posté : mar. 9 févr. 2016 20:38
par Carminas
Bonsoir

Effectivement votre électricien se trompe, même si on ne dit pas de manière explicite que la gaine ICTA est obligatoire.

En voici la preuve :
Image

On pourrait néanmoins passer le câble dans un vide de construction à conduction qu'il puisse être remplacer si nécessaire.
Mais pas possible de le noyer dans le plâtre.

@+

Re: Norme encastrement

Posté : mar. 9 févr. 2016 23:16
par Esmax666
j avais aussi apris qu il faut avoir un minimum d'air

Ton électricien vient pas d’Allemagne ? En Allemagne c est pas obligatoire et je trouve pas super pratique, impossible de tirer un nouveau cable...

Re: Norme encastrement

Posté : mer. 10 févr. 2016 00:37
par Hippolyte
Merci beaucoup pour le document. C'est exactement ce que je recherchais.

L'électricien ne vient pas d'Allemagne.

Bonne soirée!