Coupure de sécurité dans le logement

Posté : lun. 8 févr. 2016 21:49
par pansonic
Bonjour,

Je voudrai savoir si la coupure d'urgence par bobine MX est tolérée dans les habitations par le consuel.

J'ai le tableau électrique qui se trouve dans le garage qui ne communique pas avec l'habitation.

Le garage est à 40m du coffret dans la rue, branchement type 2 donc 1 inter sectionneur 63A mono dans le tableau dans le garage. C'est que maintenant que je realise que j'ai pas mis la coupure d'urgence dans l'habitation.

Si vous avez des infos je suis preneur.

Cordialement

Re: Coupure de sécurité dans le logement

Posté : lun. 8 févr. 2016 21:54
par RFco
hello


non


il faut une coupure directe à action mécanique


donc, un inter sectionneur ira bien


@+

Re: Coupure de sécurité dans le logement

Posté : mar. 9 févr. 2016 07:57
par pansonic
Merci RFco mais ça ne m'arrange pas tout ça car j'arrive en 25², et mettre un inter sectionneur câblé en 25² ne va pas être évident.

Cdt,

Re: Coupure de sécurité dans le logement

Posté : mar. 9 févr. 2016 09:27
par RFco
hello



qu'aurais tu mis comme coupure d'urgence dans ce tableau? rien d'autre que ce que tu a dit!



tu arrive en 25² et repart en 16²

sinon, tu peut changer la section de ton 25² en rentrant dans la maison

@+

Re: Coupure de sécurité dans le logement

Posté : jeu. 11 févr. 2016 12:52
par pansonic
Salut,

Finalement je vais mettre un inter sectionneur 63A dans un petit tableau encastré dans le séjour.

Seul hic la seule cloison ou je peux le poser fait 70mm et les coffrets que me propose mon fournisseur 98mm d'encastrement.

S'il il y en a sur le forum qui ont eu le même soucis et qui ont trouvé une solution assez esthétique je suis preneur.

Cordialement,

Re: Coupure de sécurité dans le logement

Posté : jeu. 11 févr. 2016 15:03
par RFco
hello


70mm ce n'est qu'une simple cloison, non

ou se trouve l'autre face de cette cloison?


@+

Re: Coupure de sécurité dans le logement

Posté : ven. 12 févr. 2016 07:40
par pansonic
Bonjour,

Oui ce n'est qu’une simple cloison, en fait il n'y a qu'une seule pièce qui fait séjour avec dans un coin la cuisine, un petit dégagement qui donne sur 2 chambres et 1 salle d'eau.

Le client ne le voulant pas dans le séjour, je comptais mettre la coupure dans le dégagement.

De plus le séjour est habillée de planches de bois, seul le coin cuisine est en cloison placo. Si je peux pas le mettre dans le dégagement, j'essayerai dans la cuisine.

Ils devraient revoir ces normes mal foutues. Cette coupure me fait rajouter 30m sur ma ligne, l'alim arrive dans le garage, repart dans le séjour et reviens au garage. C'est du n'importe quoi, une coupure par coup de point avec un relais aurai fait très bien l'affaire et aurai évité de rallonger la ligne de 30m.

Cordialement