Bonjour,
Je viens de lire qu’en régime IT …. « Le neutre du transformateur est isolé de la terre ou mis à la terre à travers une grande impédance Zn ». est-il vrai que nous aillons le choix de mettre ou non cette impédance et quelle est on utilité ? Est-ce que son emplacement est bien situé en parallèle du CPI et du limiteur de tension ?
Merci, pour votre réponse.
Impédante oui ou non en régime IT ?
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Impédante oui ou non en régime IT ?
bonsoir,
Une l’impédance peut être raccordée entre le réseau et la terre, généralement entre le neutre du transformateur et la terre. Sa valeur est d’environ 1700 Ω à 50 Hz.
L’impédance sert à réduire les variations de potentiel entre réseau et terre ayant pour origine des perturbations venant de la MT ou des fluctuations de potentiel de la terre locale.
Elle est donc plutôt préconisée pour des réseaux courts alimentant des appareils de mesure sensibles à ce potentiel ainsi que pour des réseaux cohabitant étroitement avec des réseaux de communication (Bus).
A la lecture du tableau de la figure 5 , il s’avère que lorsque le réseau est très faiblement capacitif (cas 1) l’impédance de neutre ZN augmente le courant de défaut qui reste toutefois très faible (≈ 250 mA dans la figure 5 ), cette influence est encore plus faible lorsque le réseau est fortement capacitif (cas 2 et 3). Dans la pratique, cette impédance n’influence que faiblement la tension de contact UC qui reste inférieur à UL pour un réseau sain.
Enfin la présence d’une résistance dans l’impédance permet de réduire les risques de ferrorésonance. voir CT 190 La ferrorésonance
source : http://www2.schneider-electric.com/docu ... df#page=23
voir le mémo avec les liens http://www.casimages.com/f.php?f=160206010255497236.pdf
pour informations voir les animation interactives
défaut d’isolement SLT IT_sanchez
http://www.casimages.com/f.php?f=160206125918539975.pdf
SLT IT_guide des métiers de l’électrotechnique
http://www.casimages.com/f.php?f=160206010017773166.pdf
cordialement
Une l’impédance peut être raccordée entre le réseau et la terre, généralement entre le neutre du transformateur et la terre. Sa valeur est d’environ 1700 Ω à 50 Hz.
L’impédance sert à réduire les variations de potentiel entre réseau et terre ayant pour origine des perturbations venant de la MT ou des fluctuations de potentiel de la terre locale.
Elle est donc plutôt préconisée pour des réseaux courts alimentant des appareils de mesure sensibles à ce potentiel ainsi que pour des réseaux cohabitant étroitement avec des réseaux de communication (Bus).
A la lecture du tableau de la figure 5 , il s’avère que lorsque le réseau est très faiblement capacitif (cas 1) l’impédance de neutre ZN augmente le courant de défaut qui reste toutefois très faible (≈ 250 mA dans la figure 5 ), cette influence est encore plus faible lorsque le réseau est fortement capacitif (cas 2 et 3). Dans la pratique, cette impédance n’influence que faiblement la tension de contact UC qui reste inférieur à UL pour un réseau sain.
Enfin la présence d’une résistance dans l’impédance permet de réduire les risques de ferrorésonance. voir CT 190 La ferrorésonance
source : http://www2.schneider-electric.com/docu ... df#page=23
voir le mémo avec les liens http://www.casimages.com/f.php?f=160206010255497236.pdf
pour informations voir les animation interactives
défaut d’isolement SLT IT_sanchez
http://www.casimages.com/f.php?f=160206125918539975.pdf
SLT IT_guide des métiers de l’électrotechnique
http://www.casimages.com/f.php?f=160206010017773166.pdf
cordialement
Re: Impédante oui ou non en régime IT ?
Bonsoir,
Je viens de lire ou plutôt d’interpréter que la présence de cette impédance était conditionnée par le CPI. Si le CPI avait un seuil d’alarme très bas (<1k ohms), il n’était pas nécessaire de rajouter une impédance. La présence d’une impédance peut permettre de choisir un CPI avec une technologie moins importante et donc moins couteuse. Est-ce que vous pouvez me dire si mon raisonnement est le bon, s’il vous plait.
Par avance, merci messieurs et mesdames les experts
Je viens de lire ou plutôt d’interpréter que la présence de cette impédance était conditionnée par le CPI. Si le CPI avait un seuil d’alarme très bas (<1k ohms), il n’était pas nécessaire de rajouter une impédance. La présence d’une impédance peut permettre de choisir un CPI avec une technologie moins importante et donc moins couteuse. Est-ce que vous pouvez me dire si mon raisonnement est le bon, s’il vous plait.
Par avance, merci messieurs et mesdames les experts
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Impédante oui ou non en régime IT ?
bonsoir,
n’étant expert en schéma IT , pour moi le plus complexe, je ne peut répondre à votre question.
toutefois vous pouvez consulter la documentation à la page 10
Choix des produits en fonction du type de réseau
http://www.global-download.schneider-el ... web%29.pdf
cordialement
n’étant expert en schéma IT , pour moi le plus complexe, je ne peut répondre à votre question.
toutefois vous pouvez consulter la documentation à la page 10
Choix des produits en fonction du type de réseau
http://www.global-download.schneider-el ... web%29.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
