PROTECTION ANSI 50N/50G
Posté : mer. 13 janv. 2016 16:34
par elec0660
Bonjour,
j'aimerai bien comprendre quelle est la difference entre la protection ANSI 50N et ANSI 50G.
Re: PROTECTION ANSI 50N/50G
Posté : ven. 15 janv. 2016 17:07
par Candela
Bonjour,
d'après la liste de Schneider:
N= protection terre obtenue par sommation (3 capteurs)
G= protection terre directe, soir par tore, soit par 1TC
Cordialement
Re: PROTECTION ANSI 50N/50G
Posté : ven. 15 janv. 2016 22:39
par pericles
bonsoir à tous,
pour illustrer le propos de Candela,
voir figure 5 page 8 du Guide de la protection des réseaux électriques
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... df#page=10
voir aussi la Liste des fonction code ANSI page 26.pdf_guide schneider
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... df#page=28
+ d’informations voir le mémo ci-joint avec les liens
http://www.casimages.com/f.php?f=160115094407523626.pdf
cordialement