salut
y a il un calcul spécifique pour les cables moyenne tension par rapport aux cable BT ?
calcul section cable Moyenne tension
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: calcul section cable Moyenne tension
Bonjour,
Le calcul est plus simple, et la NFC 13-200* indique elle-même les caractéristiques des différents câbles en fonction de leur section et de leur principe d'isolation.
Généralement:
-intensité admissible
-résistance au court-circuit (i²t)
-résistance au courant de défaut (a noter qu'en HT on cherche très généralement à limiter ce courant , ce qui rend ce facteur peu influent sur la section)
A quoi peut s'ajouter la vérification de la chute de tension (selon longueur de la liaison)
Cordialement
*et le Guide C13-205
Le calcul est plus simple, et la NFC 13-200* indique elle-même les caractéristiques des différents câbles en fonction de leur section et de leur principe d'isolation.
Généralement:
-intensité admissible
-résistance au court-circuit (i²t)
-résistance au courant de défaut (a noter qu'en HT on cherche très généralement à limiter ce courant , ce qui rend ce facteur peu influent sur la section)
A quoi peut s'ajouter la vérification de la chute de tension (selon longueur de la liaison)
Cordialement
*et le Guide C13-205
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
