Bonjour je suis nouveau et pas super en électricité.
J'ai une armoire alimentée en 400VAC-125A et en 230VAC-50Hz qui commande un bruleur d'incinération.
Comment calculer l'ICC au 400VAC et au 230VAC Secouru ? Si je dois vous donner plus d'infos demandez moi ?
ICC d'une armoire
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: ICC d'une armoire
Bonjour,
Il faudrait commencer par nous donner le mode d'alimentation: tarif bleu-vert-jaune, et dans ces deux derniers cas :
-jaune l'Icc doit être communiquée par ErDF, sinon valeur par défaut C14-100
-Vert puissance (au moins..) du transfo et caractéristiques
Ensuite longueur et section des câbles entre le point de livraison et l'armoire.
D'où viennent ces 2 alimentations?
Petite remarque: si comme je le pense il s'agit d'un ERT, l'organisme de contrôle doit indiquer ces éléments sur son rapport initial. A moins que votre question ne soit destinée, justement, à la visite initiale...
Cordialement
Il faudrait commencer par nous donner le mode d'alimentation: tarif bleu-vert-jaune, et dans ces deux derniers cas :
-jaune l'Icc doit être communiquée par ErDF, sinon valeur par défaut C14-100
-Vert puissance (au moins..) du transfo et caractéristiques
Ensuite longueur et section des câbles entre le point de livraison et l'armoire.
D'où viennent ces 2 alimentations?
Petite remarque: si comme je le pense il s'agit d'un ERT, l'organisme de contrôle doit indiquer ces éléments sur son rapport initial. A moins que votre question ne soit destinée, justement, à la visite initiale...
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
