prises commandées
Posté : dim. 15 nov. 2015 20:21
Bonjour,
Je voudrais commandé des prises par domotique, elles sont cablées en 2.5² .
Mon problème est que sur ma carte domotique je mets un disjoncteur 10A donc section de fils 1.5² pour alimenter ma carte .
Et sur cette même carte je vais prendre un contact pour des prises commandées.Es-ce que le 1.5² placé du disjoncteur à ma carte pose pose problème ?
Merci d'avance