Re: choisir la section d'un fil

Posté : lun. 23 juin 2025 10:45
par pericles
bonjour,
la dernière et ultime version du calcul de la chute de tension, pour les calculs je vous conseille d'utiliser un logiciel, ou les calculettes de google play
https://play.google.com/store/apps/deve ... e+DANTIGNY

voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/cpJyPLQ

je ferme le « sujet chute de tension ».
cordialement

Re: choisir la section d'un fil

Posté : mar. 11 nov. 2025 13:02
par roro1111
Bonjour à tout le monde

1- si j’ai le data shett d’un conducteur, est ce que ds ce cas je tiens compte de ce data sheet ou bien de la norme nf c 15-100 parce que parfois tu trouves quelque difference entre les deux su coté courant?
2- lorsque je trouve le courant nominal et qu’on l’a trouvé égale par exemple à 140A, ds ce cas on ne fait oas bos calcul à 140A puisqu’il y a facteurs de correction et parfois on prend en cas général une valeur de 0.8 ce qui donne un courant de 149/0.8=175A, c’est sur cette valeur qu’on veut choisir la section du cable , alors au lieu d’utiliser une section de 50 mm2 ( 151A) on utilise 70mm2 (192A), c’est vrai ça?

Merci