Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Posté : jeu. 25 juin 2009 12:48
par econom
Bonjour Labobine,
Merci pour votre réponse.
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Posté : jeu. 25 juin 2009 19:14
par Labobine
Bonsoir,
Vous avez être étonné de ma réponse : j'ai passé 40ans à prendre uniquement l'intensité et c'est depuis peu en manipulant (parce que j'ai beaucoup plus de temps pour manipuler et faire des "expériences") que je me suis aperçu que dans ce cas précis de transformation d'un tri en mono on pouvait se contenter de mesurer la tension aux bornes du condensateur car la variation de la tension est le reflet de la variation d'intensité (il faut plutôt parler d'impédance pour un condensateur).
Je prend par exemple le cas ou il faut mettre un condensateur de 16µf qui normalement est donné pour 1,16Amp en 230v.
Grace à la formule I=µf*6,28*U*F*10(-6), si vous avez 250v aux bornes du condensateur l'intensité sera alors de :
16*6,28*250*50*10(-6) = 1,256 Amp
Si elle est de 200v : 16*6.28*200*50*10(-6) = 0,96 Amp
Conclusion la variation de tension est bien le reflet de la variation d'intensité et c'est plus facile de mettre en oeuvre un volmètre qu'un ampèremètre, surtout que les bricoleurs ont souvent des multimètres premier prix qui ne mesurent pas l'intensité en alternatif.
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Posté : jeu. 25 juin 2009 20:07
par econom
Bonsoir Labobine,
je suis un peu bouché à l'émeri en cette matière ,mais je suis très calé en maths.
Si la tension est de 200 v, est ce que je dois augmenter un peu la capacité du condo?
Merci.
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Posté : jeu. 25 juin 2009 21:24
par Labobine
re,
D'ici peu on va savoir tous vos défaults, heureusement on n'est pas dans une agence matrimoniale. Va pour "bouché à l'émrei" mais là vous avez tout compris puisqu'en effet si vous n'avez que 200v, vous pouvez augmenter en capacité la valeur de votre condensateur..
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Posté : jeu. 25 juin 2009 22:31
par econom
Bonsoir Labobine,
merci pour votre réponse.
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Posté : dim. 28 juin 2009 17:29
par econom
Bonsoir Labobine,
le moteur semble tourner bien.
merci.
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Posté : mar. 30 juin 2009 12:19
par econom
Bonjour Labobine,
et le moetur ne chauffe pas.
bonne soirée.
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Posté : mer. 1 juil. 2009 21:46
par econom
.
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Posté : mer. 1 juil. 2009 22:20
par Labobine
Bonsoir,
Demain je fais une manipulation avec schéma pour vérifier la tension aux enroulements et je vous le ferai savoir.
Vous pouvez regarder un message privé que je vous ai fait parvenir ?
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Posté : mer. 1 juil. 2009 22:30
par econom
Bonsoir Labobine,
j'ai reçu le message.
Merci et bonne soirée.