Remplacement tableau

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 85
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Bonjour,

Les 2 vieux tableaux sont alimentés directement à partir du DB, je crois en 16².
Je ne connais pas la puissance.
Je veux en fait brancher le nouveau tableau seul sur le DB et réalimenter à partir du bornier les 2 autres.
Est ce que du 10² voire 16² conviendra ?
Je compte transférer progressivement vers le nouveau tableau donc il vont être délester au fur et à mesure.
C'est du provisoire car je ne peux pas tout faire d'un coup.
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:22, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par Carminas »

Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin dans ces tableaux

Mais du 16² devrait convenir dans tous les cas de figure
Carminas
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 85
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Bonjour,

Donc du 16² partout :
- entre le bornier et le 1er ID
- entre le bornier et les 2 vieux tableaux
Pour rappel, aucun n'est équipé d'ID c'est la raison pour laquelle je le refais.
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:22, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 85
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Bonjour,

J'ai retiré l'isolant du câble pour gain de place. Il ne reste que l'enveloppe sur le métal. Je le trouve un peu fin. Est ce problématique?
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:23, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par Carminas »

Si c'est dans le tableau, pas de problème
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par Carminas »

silwa a écrit : sam. 22 sept. 2018 16:32 Donc du 16² partout :
- entre le bornier et le 1er ID
Non, entre le bornier et tous les ID
Carminas
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 85
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Bonjour,
Je viens de vérifier. je peux alimenter le premier ID avec du 25² (ça passe juste au niveau du bornier).
pour les autres ID, j'ai des peignes verticaux !
C'est bien fait pour ? j'ai mis la photo dans un post, c'est en page 4.
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:23, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 85
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Bonjour,
Sur le peigne il y a cette inscription d'inscrite : Ui 500V 63A@40°C
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:23, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 85
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Image
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par Carminas »

Sauf que vous avez un abonnement 75A.
Vous ne pouvez pas mettre ce genre d'accessoire limite à 63A.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité