Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
Posté : sam. 1 oct. 2016 01:31
par mattcar
Je précise qui il y a un passage de consuel
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
Posté : sam. 1 oct. 2016 04:15
par RFco
hello
oui, sans soucis puisque tous sont concernés par la C15-100
@+
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
Posté : sam. 1 oct. 2016 07:42
par Carminas
Bonjour
Vous êtes sur un branchement type 2, donc en aval du disjoncteur de brànchement ERDF.
Votre 2x35mm2 peut circuler dans le même compartiment que vos courants forts 230V
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
Posté : sam. 1 oct. 2016 16:08
par mattcar
bonjour les gars
ah ok merci
mais dans un type1 ce croisement ne serait pas possible?
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
Posté : sam. 1 oct. 2016 17:51
par RFco
hello
en type 1 il faut une séparation physique (goulotte par exemple)
@+
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
Posté : sam. 1 oct. 2016 19:05
par mattcar
ah ok merci.
en fait c'est normal quand on y pense.
mais comment faire en type 1 si on met une gtl en saillie?
on remet une goulotte dans la gtl?
aurais tu à ta connaissance un lien traitant le sujet?
merci sinon c'est week end cool
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
Posté : sam. 1 oct. 2016 19:13
par Carminas
Il y a des goulottes qui ont en plus un compartiment séparé avec un couvercle séparé
Sinon on ajoute une goulotte à côté
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
Posté : sam. 1 oct. 2016 19:33
par RFco
re
ils en parlent dans la c15-100 (tu peut la consulter gratuitement sur le site de l'AFNOR)
ou dans les guides des fabricants, par exemple celui de hager :
http://pdf.hager.com/viewer/guide_NFC15100_pdf_262/ voir page 32 du PDF (28 du doc papier)
@+
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
Posté : sam. 1 oct. 2016 19:45
par mattcar
ah d 'accord merci les gars...
je vais voir tout ça.
super pour afnor. merci
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
Posté : dim. 16 oct. 2016 20:29
par mattcar
Salut
Le client a voulu passé son2x35mm2 dans une tpc de 63.
Pour moi c'est bon mais mon chef me demande de revoir ça.
Avez vous un lien ou un abaque sur la section des gaines tpc ?
La méthode par calcul je ne la comprend pas bien.merci