schema remplisseuse
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: schema remplisseuse
RE....
Plusieurs chose:
-pour le grafcet, ne t'embête pas car nous sommes en logique câblé donc il ne sert à rien ici mis à part l'explication du déroulement du fonctionnement de la machine.
-pour la tempo,pourquoi tu prend une multi-fonction alors que la TDEA (tempo travail toute simple convient) et en plus certainement moins cher .
-pour le contact de la tempo sur le schéma, il n'est toujours pas correct .Lorsque tu va placer un symbole dans Xrelais dans l'onglet "affichage" coche la case "effet= miroir vertical" afin de mettre le NF à gauche.
-il te faudra bien du 24 V continu pour les cellules et les détecteurs de vérin.Chez "Legrand"il existe des tranfos tout équipé et pas très cher.
si tu veux rester en alternatif tu ne trouvera que des détecteurs de verin magnétique 2 fils (type reed) et cela t'obligera a ajouter 2 autres relais.
Pour les cellules il te faut des "polarisée" (cause bouteille en verre) et ont les trouvent en courant continu.
Plusieurs chose:
-pour le grafcet, ne t'embête pas car nous sommes en logique câblé donc il ne sert à rien ici mis à part l'explication du déroulement du fonctionnement de la machine.
-pour la tempo,pourquoi tu prend une multi-fonction alors que la TDEA (tempo travail toute simple convient) et en plus certainement moins cher .
-pour le contact de la tempo sur le schéma, il n'est toujours pas correct .Lorsque tu va placer un symbole dans Xrelais dans l'onglet "affichage" coche la case "effet= miroir vertical" afin de mettre le NF à gauche.
-il te faudra bien du 24 V continu pour les cellules et les détecteurs de vérin.Chez "Legrand"il existe des tranfos tout équipé et pas très cher.
si tu veux rester en alternatif tu ne trouvera que des détecteurs de verin magnétique 2 fils (type reed) et cela t'obligera a ajouter 2 autres relais.
Pour les cellules il te faut des "polarisée" (cause bouteille en verre) et ont les trouvent en courant continu.
Re: schema remplisseuse
En effet le transfo délivre de la tension continue, tous les relais fonctionnent en continu, les cellules, les détecteurs, il faut juste remplacer les bobines des electrovannes qui sont livrées avec des bobines fonctionnant en alternatif.merci pour l'info.
le schéma:
http://i66.servimg.com/u/f66/14/86/02/58/rempli15.jpg
connait tu un logiciel gratuit pour les schémas pneumatique?
@+
le schéma:
http://i66.servimg.com/u/f66/14/86/02/58/rempli15.jpg
connait tu un logiciel gratuit pour les schémas pneumatique?
@+
"on attache pas un chien avec des saucisses"
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: schema remplisseuse
Salut carles....CARLES a écrit :
connait tu un logiciel gratuit pour les schémas pneumatique?
@+
Pourquoi tu ne te sert pas de Xrelais ????
Si tu veux j'ai une bibliothèque de symbole pneumatique.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1614
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: schema remplisseuse
Bonsoir,
Il suffit de me joindre le dossier en fichier joint pour le placer dans les téléchargements.
Peut-être pourriez-vous la partager avec tous les utilisateurs du site.Rob1desbois a écrit :Salut carles....
Pourquoi tu ne te sert pas de Xrelais ????
Si tu veux j'ai une bibliothèque de symbole pneumatique.
Re: schema remplisseuse
bonjour robin
ok je veux bien la bibliotheque pneumatique pour xrelais
un grand merci
ok je veux bien la bibliotheque pneumatique pour xrelais
un grand merci
"on attache pas un chien avec des saucisses"
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: schema remplisseuse
Bonsoir Carles et VE Pp.....VE Pp a écrit :Bonsoir,
Peut-être pourriez-vous la partager avec tous les utilisateurs du site.Il suffit de me joindre le dossier en fichier joint pour le placer dans les téléchargements.
Voila donc le lien pour télécharger la bibliothèque de symbole.
http://petit-ordi.chez-alice.fr//mes-do ... relais.zip
(VE Pp je n'ai pas trouvé comment mettre un fichier joint dans les téléchargements, donc si tu veux, tu le prend sur mon lien et ensuite tu le mettra dans le partage pour les utilisateurs .
Le fichier Zip contient environ 7900 symbole que j'ai essayer de classer par thèmes (pneumatique,hydraulique,électronique...etc.etc)
Bonne utilisation à tous.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1614
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: schema remplisseuse
Bonsoir,
Merci Rob1desbois, je vais l'ajouter dans les téléchargements.Rob1desbois a écrit :(VE Pp je n'ai pas trouvé comment mettre un fichier joint dans les téléchargements, donc si tu veux, tu le prend sur mon lien et ensuite tu le mettra dans le partage pour les utilisateurs .)
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: schema remplisseuse
Bonjour....
Anticipant la prochaine question : comment ajouté une bibliothèque à Xrelais voila un petit tuto.
Voir le Fichier : TUTO_installation_symbole_Xrelaisx.pdf
Anticipant la prochaine question : comment ajouté une bibliothèque à Xrelais voila un petit tuto.
Voir le Fichier : TUTO_installation_symbole_Xrelaisx.pdf