Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky
Posté : mer. 1 juin 2022 07:11
Bonjour
Sur votre schéma vous avez représenté des disjoncteurs 63A et pas des interrupteurs sectionneurs 63A
La norme dit qu'il faut un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Mais dans votre cas, on ne peut pas vraiment parler de tableau divisionnaire puisqu'il s'agit d'un coffret de répartition
Donc si votre liaison est en 16², on peut considérer qu'il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur.
Attention une de vos liaison est en 10², donc pour celle-ci disjoncteur 40A obligatoire au départ
La norme ne précise rien quand à l'obligation de mettre un interrupteur sectionneur au départ
Mais franchement, pour environ une quinzaine d'euros, cela permet de pouvoir couper l'installlation au départ de manière indépendante.
Ce serait dommage de s'en priver.
Pour les borniers, n'importe quel bornier qui accepte du 16² (voire un peu plus pour que ce soit pratique)
Par exemple chez Legrand 004815 et 004816
Pour les circuits du local, c'est un interrupteur différentiel 30mA qu'il faut pas un disjoncteur 30mA
Sur votre schéma vous avez représenté des disjoncteurs 63A et pas des interrupteurs sectionneurs 63A
La norme dit qu'il faut un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Mais dans votre cas, on ne peut pas vraiment parler de tableau divisionnaire puisqu'il s'agit d'un coffret de répartition
Donc si votre liaison est en 16², on peut considérer qu'il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur.
Attention une de vos liaison est en 10², donc pour celle-ci disjoncteur 40A obligatoire au départ
La norme ne précise rien quand à l'obligation de mettre un interrupteur sectionneur au départ
Mais franchement, pour environ une quinzaine d'euros, cela permet de pouvoir couper l'installlation au départ de manière indépendante.
Ce serait dommage de s'en priver.
Pour les borniers, n'importe quel bornier qui accepte du 16² (voire un peu plus pour que ce soit pratique)
Par exemple chez Legrand 004815 et 004816
Pour les circuits du local, c'est un interrupteur différentiel 30mA qu'il faut pas un disjoncteur 30mA