Re: Réfection tableau électrique - Appairage phase/neutre problématique
Posté : ven. 19 mars 2021 23:27
Bonjour
Désolé, en travaux en ce moment et pas trop présent
1/ Les 2 solutions sont sécure. La première à l'avantage de pouvoir séparer les 2 circuits. Mais cela complique un peu l'ensemble.
Perso je ferai simple et je partirai sur la 2 avec un disj 16A, si les sections sont au moins en 1,5²
2/ Pas grand chose à redire sur le tableau.
Vous avez 2 circuits plaques ?
Pour le LV, si le 25A n'est pas acheté, mettez un 20A moins cher et plus facile à trouver.
Personnellement avec du 2,5² je met plutôt des 16A que des 20A pour augmenter la marge de sécurité, mais 20A reste conforme.
3/ Pas d'idée pour la boite du garage
Désolé, en travaux en ce moment et pas trop présent
1/ Les 2 solutions sont sécure. La première à l'avantage de pouvoir séparer les 2 circuits. Mais cela complique un peu l'ensemble.
Perso je ferai simple et je partirai sur la 2 avec un disj 16A, si les sections sont au moins en 1,5²
2/ Pas grand chose à redire sur le tableau.
Vous avez 2 circuits plaques ?
Pour le LV, si le 25A n'est pas acheté, mettez un 20A moins cher et plus facile à trouver.
Personnellement avec du 2,5² je met plutôt des 16A que des 20A pour augmenter la marge de sécurité, mais 20A reste conforme.
3/ Pas d'idée pour la boite du garage