Re: Remplacement tableau
Posté : lun. 27 août 2018 23:13
par Carminas
Vous pouvez faire les connexions dans les goulottes ou les moulures pour peu qu'il y ait suffisament de place.
Je vous conseille d'utiliser les mini Wago, vraiment peu encombrants
On peut mettre autant de circuit différents dans une boite de dérivation, pourvu que cela tienne.
C'est le principe des grandes boites de combles.
Vous pouvez tout à fait utiliser les boitiers d'encastrement pour faire des connexions.
Je vous vous conseille si vous le pouvez des boitiers de profondeur 50, cela facilite le travail
Re: Remplacement tableau
Posté : jeu. 6 sept. 2018 17:25
par silwa
Bonjour,
Il m'est difficile de trouver du 25² au m.
Je trouve du câble 2 X 25² chez LM au m (bleu et noir) mais pas de terre.
J'imagine que je suis tenu de respecter la même section pour la terre entre le tableau et la barrette de terre ou est ce que du 16² ou 2 X 16² peuvent passer ?
Sinon, la solution qui me reste c'est un fil bleu ou noir avec une gaine thermorétractable couleur vert et jeune.
Re: Remplacement tableau
Posté : jeu. 6 sept. 2018 20:01
par Carminas
Re: Remplacement tableau
Posté : ven. 7 sept. 2018 08:55
par silwa
Bonjour,
J'avais trouvé ce site.
J'ai juste besoin d'1m de chaque couleur d'où mes questions.
Re: Remplacement tableau
Posté : ven. 7 sept. 2018 09:19
par Carminas
Il faut impérative du 25² pour phase/neutre
En principe aussi pour la terre, mais en rénovation si vous ne trouvez pas de 25², le 16² sera mieux que rien.
Et pourquoi ne pas remonter la cablette de terre cuivre jusqu'au tableau ?
Re: Remplacement tableau
Posté : ven. 7 sept. 2018 11:29
par silwa
Bonjour,
J'y avais pensé. Cela signifie que je peux relier ce câble dénudé dans le tableau ou faut il le recouvrir avec une gaine thermo ?
Re: Remplacement tableau
Posté : ven. 7 sept. 2018 19:07
par Carminas
La terre est dépourvue de potentiel, donc pas besoin de gaine
Mais c'est vrai que si vous le faites c'est mieux, cela vous évitera un contact accidentel avec la phase qui ferait sauter le différentiel.
Re: Remplacement tableau
Posté : sam. 22 sept. 2018 13:51
par silwa
Bonjour,
J'ai commencé l'installation du tableau.
Donc l'alim. arrivera en 25² sur le bornier.
Questions :
1. Du bornier, quelle doit être la section pour alimenter le premier disjoncteur différentiel (les autres sont alimentés en cascade 1>2, 2>3, 3>4) : 6², 10² ou 16² ?
2. Je vais transférer au fur et à mesure les circuits dans le nouveau tableau. Je compte donc alimenter "provisoirement" les 2 anciens tableaux à partir du bornier (ceux en photo au 1er post) du nouveau tableau. Quelle doit être la section ?
Re: Remplacement tableau
Posté : sam. 22 sept. 2018 15:20
par Carminas
Bonjour
1/ Je suppose que ce sont des interrupteurs différnentiels.
Je vous déconseille une alimentation en cascade avec un abonnement d'une telle puissance
Les ID sont à alimenter en
-10² si 40A
- 16² si 63A
- 25² si 80A
Si vous alimentez en cascade, il faudra du 25² entre chaque (sauf le dernier)
2/ Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin dans ces anciens tableaux
Re: Remplacement tableau
Posté : sam. 22 sept. 2018 15:50
par silwa
Bonjour,
Chaque ID est alimenté avec un peigne vertical :
C'est donc uniquement le premier ID 63A que j'ai besoin d'alimenter à partir du bornier.