voilà donc le croquis du futur tableau
http://img4.hostingpics.net/pics/662909 ... smodif.png
j'ai distribué comme suit :
nouveau ID 40 A bipolaire : de A à H (en jaune) conso maxi = 7000 W, 31 A
module 8694 tetra existant modifié en bipolaire : de I à M (en vert) conso maxi = 7400 W, 32 A
module 6565 tetra existant modifié en bipolaire : N et O , conso maxi 5900 W, 26 A
merci de me confirmer que je ne fais pas de bêtises
travaux sur le tableau avant passage en monophasé
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: travaux sur le tableau avant passage en monophasé
Bonsoir,
c'est très bien. N'oubliez pas que sur les appareils modifiés, la charge est à compter circuit par circuit, ce qui va dans le bon sens.
Ainsi le circuit gite est chargé à 1500w alors qu"il peut supporter 25A, 5750 VA, et il y en a autant pour le garage...
Cordialement
c'est très bien. N'oubliez pas que sur les appareils modifiés, la charge est à compter circuit par circuit, ce qui va dans le bon sens.
Ainsi le circuit gite est chargé à 1500w alors qu"il peut supporter 25A, 5750 VA, et il y en a autant pour le garage...
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
