Disjoncteur pour salle informatique

Choix de l’appareillage, du matériel,
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Disjoncteur pour salle informatique

Message par GAS »

Bonsoir,
gadsi a écrit :Attention, la courbe D est un disjoncteur un peu "lent" pour protéger de l'électronique ... a proscrire !!!
Ce sont effectivement les HI (Immunité renforcée) qui sont adaptés à l'informatique et aux réseaux dits "perturbés"...
Ce choix résulte a priori de la volonté de minimiser les disjonctions intempestives liées aux courants d'appel lors de la mise en charge des circuits.
Comme le soulignait mon ami Candela les protections divisionnaires visent avant tout les canalisations et non les récepteurs.
Du reste bon nombre de récepteurs électroniques disposent d'une protection dite "fine" en interne qui ne relèvent pas des dispositions de la NFC 15-100.
Cordialement
GAS
Invité

Re: Disjoncteur pour salle informatique

Message par Invité »

Ca marche ... je ne suis qu'un observateur de terrain ... mais
GAS a écrit :... les protections divisionnaires visent avant tout les canalisations et non les récepteurs.
n'en faites par une règle ;-)

@+
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Disjoncteur pour salle informatique

Message par Candela »

Bonsoir,
gadsi a écrit :
Attention, la courbe D est un disjoncteur un peu "lent" pour protéger de l'électronique ... a proscrire !!!
Ce sont effectivement les HI (Immunité renforcée) qui sont adaptés à l'informatique et aux réseaux dits "perturbés"...

Vous faites une confusion entre la courbe de déclenchement du disjoncteur et le type de DDR (bloc vigi dans le cas d'un disjoncteur).
Hi n'est pas une courbe, mais un type au même titre que A ou AC.
Le type HI n'est en rien ultrarapide (les différentiels ne le sont jamais), il est simplement muni d'un filtrage pour le désensibiliser aux perturbations provoquées par les alims informatiques et leurs filtres d'entrée.
Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Disjoncteur pour salle informatique

Message par GAS »

Bonsoir,
gadsi a écrit :n'en faites par une règle
En tant qu'observateur, vous savez donc qu'il peut exister des exceptions à la règle... ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités