Re: protection telerupteur

Posté : jeu. 26 juin 2008 16:06
par RFco
Salutatous,

Reste une chose, il n'est pas rare que l'on poses trois ou quatre télérupteurs dans une maison, ce qui voudrait dire trois ou quatre protection bobines.
Sachant que, en gros, un disjoncteur chez Hager, prix public H.T., en 16A coute environ 17€ et un 2A 23€ (et un 1A 30€), cela alourdit drolement la facture du tableau. Dur à faire avaler.

Dans un soucis de protéger la bobine, je préfères encore ne mettre que du Yokis (la bobine numérique est protégée contre les appuis prolongés) et ce pour un surcout minime par rapport au système "basique" disjoncteur 16A et télérupteur classique (environ 8€) et ce avec des possibilités supplémentaires.

@+


Re: protection telerupteur

Posté : jeu. 26 juin 2008 16:29
par GAS
re
Rien ne s'oppose Rfco à ce que tu regroupes les alimentations de tes auxiliaires de commande...
Côté coût, c'est vrai que cela peut "alourdir" la facture. mais tu peux proposer en l'argumentant une variante en option, après tout, c'est le client qui choisi et qui assume.
Concernant le matériel auquel tu fais référence je pense en effet que c'est une solution d'avenir et qui présente de nombreux avantages par rapport à l'appareillage classique (silencieux, étanche, protections intégrées etc..).