Re: Note de Calcul CANECO BT
Posté : mer. 26 avr. 2023 09:08
par AnassElouali
Bonjour à tous,
J'ai récemment effectué une note de calcul, et j'ai trouvé une résultat de section de câble 5G70 + LES
Et je veux savoir la signification de "LES"
Merci beaucoup pour ceux qui pourront me répondre.
Re: Note de Calcul CANECO BT
Posté : mer. 26 avr. 2023 15:31
par pericles
bonjour,
LES = liaison équipotentielle supplémentaire
Norme NF C 15-100 page 86
415.2.1 La liaison équipotentielle supplémentaire doit comprendre toutes les parties
conductrices simultanément accessibles, qu'il s'agisse des masses des matériels fixes ou des
éléments conducteurs, y compris, dans la mesure du possible, les armatures principales du
béton armé utilisées dans la construction des bâtiments. A ce système équipotentiel doivent
être reliés les conducteurs de protection de tous les matériels, y compris ceux des prises de
courant.
voir aussi le guide de l'installation électrique (GIE schneider)
https://fr.electrical-installation.org/ ... principale
cordialement
Re: Note de Calcul CANECO BT
Posté : mer. 26 avr. 2023 23:57
par AnassElouali
Merci bcp pour votre réponse