Re: Rénovation partielle, répartition, terre
Posté : mer. 13 déc. 2017 14:39
par RFco
hello
perso, je ferais une découpe propre du lambris avec un "outil multi-fonctions"
@+
Re: Rénovation partielle, répartition, terre
Posté : mer. 13 déc. 2017 20:11
par WilliamBert
D'accord, oui, en effet, je pensais utiliser l'outil "magique" ( scie plongeante je crois, bien utile ). A voir pour refermer, quitte à faire une trappe de visite, peut être que je referai tout, c-à-d tout placer dans une nouvelle boite afin que cela ferme proprement.
Concernant la conduite principale de terre, je suis un peu embêté: Je ne peux pas percer le sol de la cave, et il y a en dessous ( sans précision mais dans l'axe, la conduite principale ... d'eau
( trait bleu ) si c'était simple...
Passer le câble dehors est possible ( à travers le mur du bâti ), le faire cheminer dehors en le cachant sous quelque chose... Un tube PVC ça va être un peu léger... le faire remonter sur le muret en face ( flèche blanche ) c'est là où je pensais planter un piquet horizontal... Mouais, remonter et faire une vraie terre, je peux, je saurai faire, mais comment faire circuler proprement la cablette sur un muret aussi irrégulier, si vous avez une solution, je suis preneur...
( Je ne peux pas aller au fond c'est pô chez moi!! )
hop, une petite photo du schmilblik :

Merci pour votre lecture bonne soirée !!
Re: Rénovation partielle, répartition, terre
Posté : jeu. 14 déc. 2017 07:35
par RFco
hello
tu mets ton piquet là où tu le veux
prendre un piquet de 2m de long, c'est un minimum
le cheminement peut se faire sous tube IRL par exemple, on ne voit pas bien donc pas 'autre solution pour le moment
@+