Boitier dérivation et retour interrupteur
- fanfandenuit
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : mar. 31 oct. 2017 02:35
- Contact :
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
Très bien. Merci pour vos précieux conseils.
- fanfandenuit
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : mar. 31 oct. 2017 02:35
- Contact :
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
Je reviens vous sollicitez
Je regarde pour les achats, j'ai trouvé pour la gtl, le tableau de répartition...
Il y a des différences de prix énorme sur les prix.
J'ai en stock différents disjoncteurs. Legrand, Hager, Hp,deblfex
Apparemment je ne trouve nul part de contre indication sur la pose de différentes marques dans mon tableau de répartition.
J'ai regardé c'est compatible.
Vous me confirmez que je ne suis pas hors normes si je met un différenciel legrand, un disjoncteur 20 A hager, un parafoudre debflex... ?
Je regarde pour les achats, j'ai trouvé pour la gtl, le tableau de répartition...
Il y a des différences de prix énorme sur les prix.
J'ai en stock différents disjoncteurs. Legrand, Hager, Hp,deblfex
Apparemment je ne trouve nul part de contre indication sur la pose de différentes marques dans mon tableau de répartition.
J'ai regardé c'est compatible.
Vous me confirmez que je ne suis pas hors normes si je met un différenciel legrand, un disjoncteur 20 A hager, un parafoudre debflex... ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7440
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
hello
mixer les marques n'est pas interdit
seulement, il peut être difficile de mettre les peignes, car chaque marque a ses entraxes
@+
mixer les marques n'est pas interdit
seulement, il peut être difficile de mettre les peignes, car chaque marque a ses entraxes
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- fanfandenuit
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : mar. 31 oct. 2017 02:35
- Contact :
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
Bonjour,
Oui donc dans ce cas il faudrait câbler chaque module...
Bon, c'était pour savoir, je vais pas m'embêter et mettre du Legrand de partout.
Merci.
@+
Oui donc dans ce cas il faudrait câbler chaque module...
Bon, c'était pour savoir, je vais pas m'embêter et mettre du Legrand de partout.
Merci.
@+
- fanfandenuit
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : mar. 31 oct. 2017 02:35
- Contact :
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
Bonjour,
Bon, je reviens encore avec mes questions
J'ai un circuit va et vient. Vous m'avez dit que tous les raccordements doivent être accessible.
J'ai donc prévu un boitier de dérivation qui sera encastré dans le placo pour raccorder les prises de courants (3 gaines qui arrivent raccordé à une qui va au tableau). Puis je faire passer dans ce même boitier les raccordements du circuit va et vient (et la terre) ou dois je prévoir un autre boitier ?
Je peux lire parfois qu'il faut tirer la terre dans les interrupteurs ??? je vais tirer la terre à chaque point d'éclairage et laisser le fil en attente avec un suc mais dois-je aussi le faire aux interrupteurs ?
J'ai acheté ma gtl, et du coup je pourrais faire sauter ma goulotte ik10, fixer ma gtl en saillie jusqu'au niveau du linky et mettre l'alimentation edf dans la gtl avec compartiment dédié.
Je vais faire mon doublage placo qui aura un retrait de 9 cm du mur pour pouvoir passer derrière toutes mes gaines... la profondeur de ma gtl avec le capot est de 6.5 cm. Donc mon doublage qui va venir jusqu'à ma gtl par les 2 cotés va être moins profond, en bref la gtl va être encastré...
Du coup ce n'est pas gênant puisque cela respectera toujours l'ETL mais est ce que ça ne change pas au niveau des normes pour le consuel ?
Merci.
Bon, je reviens encore avec mes questions
J'ai un circuit va et vient. Vous m'avez dit que tous les raccordements doivent être accessible.
J'ai donc prévu un boitier de dérivation qui sera encastré dans le placo pour raccorder les prises de courants (3 gaines qui arrivent raccordé à une qui va au tableau). Puis je faire passer dans ce même boitier les raccordements du circuit va et vient (et la terre) ou dois je prévoir un autre boitier ?
Je peux lire parfois qu'il faut tirer la terre dans les interrupteurs ??? je vais tirer la terre à chaque point d'éclairage et laisser le fil en attente avec un suc mais dois-je aussi le faire aux interrupteurs ?
J'ai acheté ma gtl, et du coup je pourrais faire sauter ma goulotte ik10, fixer ma gtl en saillie jusqu'au niveau du linky et mettre l'alimentation edf dans la gtl avec compartiment dédié.
Je vais faire mon doublage placo qui aura un retrait de 9 cm du mur pour pouvoir passer derrière toutes mes gaines... la profondeur de ma gtl avec le capot est de 6.5 cm. Donc mon doublage qui va venir jusqu'à ma gtl par les 2 cotés va être moins profond, en bref la gtl va être encastré...
Du coup ce n'est pas gênant puisque cela respectera toujours l'ETL mais est ce que ça ne change pas au niveau des normes pour le consuel ?
Merci.
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
Bonsoir
Vous pouvez faire passer ce que vous voulez dans une boite de dérivation, pourvu qu'il y ait suffisament de place.
Il n'est pas nécessaire d'amener la terre aux interrupteurs.
Un petit dessin de ce que vous envisagez pour la GTL aidera à valider
Vous pouvez faire passer ce que vous voulez dans une boite de dérivation, pourvu qu'il y ait suffisament de place.
Il n'est pas nécessaire d'amener la terre aux interrupteurs.
Un petit dessin de ce que vous envisagez pour la GTL aidera à valider
Carminas
- fanfandenuit
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : mar. 31 oct. 2017 02:35
- Contact :
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
Bonjour,
Je poste un schéma que j'ai fais à la main, désolé je suis pas très doué mais j'espère qu'il sera compréhensif.

Donc ce sera une gtl fixé en saillie sur le mur mais une fois le doublage fais, elle sera encastré.
Au pied de la goulotte, la gtl sera plus profonde que le doublage, mais accessible pour enlever le capot.
Je poste un schéma que j'ai fais à la main, désolé je suis pas très doué mais j'espère qu'il sera compréhensif.

Donc ce sera une gtl fixé en saillie sur le mur mais une fois le doublage fais, elle sera encastré.
Au pied de la goulotte, la gtl sera plus profonde que le doublage, mais accessible pour enlever le capot.
- fanfandenuit
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : mar. 31 oct. 2017 02:35
- Contact :
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
zut, c'est 6.5 cm, non 0.65 cm
- fanfandenuit
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : mar. 31 oct. 2017 02:35
- Contact :
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
Bonsoir,
D'après vous Carminas, c'est valide ?
D'après vous Carminas, c'est valide ?
Re: Boitier dérivation et retour interrupteur
Bonsoir
Ce que vous avez fait ressemble à une GTL semi encastrée
Mais j'avoue que dans ce contexte, je ne sais pas comment on mesure la largeur et la profondeur de l'ETEL.
Bref je ne sais pas bien vous dire si c'est valide pour le consuel ou non. Mais très honnêtement je ne pense pas qu'il soit regardant sur ce point.
Ce que vous avez fait ressemble à une GTL semi encastrée
Mais j'avoue que dans ce contexte, je ne sais pas comment on mesure la largeur et la profondeur de l'ETEL.
Bref je ne sais pas bien vous dire si c'est valide pour le consuel ou non. Mais très honnêtement je ne pense pas qu'il soit regardant sur ce point.
Carminas