Re: section des conducteurs peut on doubler les fils ?

Message par Didier62 »

bonjour,

le cable d'origine est un 5G2.5 mm² , je ne comprend pas pourquoi vous voulez doubler les sections ?
il ne serait pas plus simple de passer directement un 5G6mm² ?
j'ai souvent vu des doublements de section lorsqu'on fait passer de grosses intensités mais sur du 5G2,5 ........

cordialement.
Avatar du membre
dd45
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 2 oct. 2026 16:30
Contact :

Re: section des conducteurs peut on doubler les fils ?

Message par dd45 »

bonjour
Oui la norme n'est pas claire:
c'est faisable si même départ même disjoncteur même arrivée et aucune dérivation ?
Cette norme est faite pour les mauvais électriciens qui ne branchent pas bien le deuxième câble alors ça surcharge le premier câble mais elle oublie que le mauvais électricien qui respecte la norme aura un faux contact sur le câble unique ce qui est encore plus grave !
Aucune norme ne s'applique pour les compteurs Linky dont les mauvais électriciens serrent mal les borniers donc ça brûle.
Aucune norme empêche le mauvais travail !
dd45
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section des conducteurs peut on doubler les fils ?

Message par Carminas »

Bonsoir

11 ans après !
Sérieux ?
Carminas
Avatar du membre
dd45
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 2 oct. 2026 16:30
Contact :

Re: section des conducteurs peut on doubler les fils ?

Message par dd45 »

Pour passer 45 Ampères il faut du 10 mm2 si vous mettez 2 fois 6mm2 et qu'un fil se débranche l'autre va s'échauffer de 0,13 watt par mètre par ex pour 20 mètres vous allez gaspiller 2,6 watts mais il ne se passera strictement rien !!!! même par canicule !!!
Par contre si tout se débranche c'est comme avec un seul fil de 10 mm2 le faux contact mettra le feu à la maison.
Avatar du membre
dd45
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 2 oct. 2026 16:30
Contact :

Re: section des conducteurs peut on doubler les fils ?

Message par dd45 »

j'ai cliqué trop vite je rectifie si un des fils de débranche le calcul donne 5,8 watts par mètre, il n'y a pas de quoi mettre le feu mais sur 20 mètre ça gaspillera une centaine de watts
Avatar du membre
Anderson
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 3 nov. 2026 22:20
Contact :

Re: section des conducteurs peut on doubler les fils ?

Message par Anderson »

csaillant a écrit : ↑lun. 12 oct. 2015 11:19 Bonjour à tous.

Une petite question

suite à un changement d'un appareille (presse chauffante) j'ai, anciennement un câble 5G 2.5.
Le nouvel appareil est en mono et en I max a 23A ce qui ne vas pas avec du 2.5
Je me demande si il est accepté dans la normes (ce que je n'arrive pas à trouver, et je pense que non) mais je demande quand même ;)

en gros puise-je doubler les conducteur afin d’argumenter la section de mes conducteur ?
sachant qu'au niveau de la boite de raccordement j'ai une terre en 16² donc largement suffisant si je double mes fils ?

ne trouvant pas d'info sur google ou sur le forum je me permet de vous poser la question
Merci pour ces précisions, la distinction entre installation domestique et tertiaire change vraiment la réponse sur la mise en parallèle.
Avatar du membre
Anderson
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 3 nov. 2026 22:20
Contact :

Re: section des conducteurs peut on doubler les fils ?

Message par Anderson »

csaillant a écrit : ↑lun. 12 oct. 2015 11:19 Bonjour à tous.

Une petite question

suite à un changement d'un appareille (presse chauffante) j'ai, anciennement un câble 5G 2.5.
Le nouvel appareil est en mono et en I max a 23A ce qui ne vas pas avec du 2.5
Je me demande si il est accepté dans la normes (ce que je n'arrive pas à trouver, et je pense que non) mais je demande quand même ;)

en gros puise-je doubler les conducteur afin d’argumenter la section de mes conducteur ?
sachant qu'au niveau de la boite de raccordement j'ai une terre en 16² donc largement suffisant si je double mes fils ?

ne trouvant pas d'info sur google ou sur le forum je me permet de vous poser la question
Merci pour la précision : la mise en parallèle semble autorisée en tertiaire, mais il faut vraiment vérifier les coefficients de pose et de groupement.