Re: Consuel pour garage
Posté : dim. 2 août 2015 11:08
par Sm18
Pour les portes sectionnelles, la plus récente comporte une fiche 2 pôles, donc il n'y a pas de fil de terre. Pour la plus ancienne, c'est une fiche 2pôles + terre. Il y une continuité sur le rail où est fixé le moteur. Par contre un coup sorti de ce rail, il n'y a aucune continuité, que ce soit à l’ohmmètre, ou au mégohmmètre.
@+
Re: Consuel pour garage
Posté : dim. 2 août 2015 20:44
par matoche88
La porte 2 pôles est-elle de classe 2 (marquage visible) ?? Si il n'y a aucun marquage alors il vous faudra la relier à votre réseau de protection.
Pour l'autre porte établissez une liaison équipotentielle sur le cadre s'il n'y a aucune continuité.
Re: Consuel pour garage
Posté : dim. 2 août 2015 21:09
par Sm18
Je regarderais plus en détail demain. J'ai aussi deux poutrelles pour accrocher un palan (manuel), et j’oubliais l'établi recouvert en tôle galvanisée. Il faut que les raccorde aussi?
@+
Re: Consuel pour garage
Posté : lun. 3 août 2015 12:29
par Sm18
Bonjour
J'ai regardé ce matin ma porte la plus récente possède un boitier en classe II (il y a une étiquette à l'intérieur du boitier). Donc pour moi comme la partie motorisation c'est çà:
http://www.motorisationplus.com/motoris ... teristique
La porte n'est pas en classe II, donc il faut que je relie le châssis à la LEP. Je vais m'amuser, car il y a des pièces en matériaux composites qui isolent les pièces parties métalliques les unes des autres(donc 4 pièces à relier).
@+
Re: Consuel pour garage
Posté : lun. 3 août 2015 18:38
par matoche88
Bonjour ,
Oui , il faut relier le châssis.
En ce qui concerne votre monorail pour votre palan manuel et votre établis , il n 'y pas besoin de les relier au réseau de protection car vous n'avez aucun appareillage installé dessus.
Re: Consuel pour garage
Posté : lun. 3 août 2015 18:50
par Sm18
Ok merci pour ta réponse.
Ce matin commande de H07VK en 6mm² souple. J'ai des cosses tubulaires et du thermorétractable.
@+
Re: Consuel pour garage
Posté : mar. 4 août 2015 20:56
par Sm18
Bonjour
Ce matin achat du matériel. J'ai des commandes qui devraient également arriver.
J'ai commencé l'installation: fixation réglettes fluo, prises et va et vient + toutes les descentes de câble et tubes IRL. Demain pose des chemins de câbles des boites de dérivation, tirage et raccordement des câbles.
Ah oui j'oubliais j'ai consulté les 600 pages de la NFC15100.
@+ Sébastien
Re: Consuel pour garage
Posté : dim. 8 nov. 2015 15:22
par Sm18
Bonjour
J'ai rempli l'attestation du Consuel aujourd'hui, et une question me turlupine. Dans l'enregistrement sur le site internet, j'ai mis 3 départs 1,5mm², 5 départs 2,5mm², et j'ai été obligé de mettre 1 départ 6mm². Pourquoi? Est-il obligatoire même en dépendance d'avoir 1 départ 6mm²?
Merci
Cordialement Sébastien
Re: Consuel pour garage
Posté : dim. 8 nov. 2015 20:57
par electrx
non absolument pas obligatoire
Re: Consuel pour garage
Posté : dim. 8 nov. 2015 21:18
par RFco
bonjour
comme ce n'est pas un logement, il aurait fallu remplir une attestation verte, pas une jaune
@+