Page 2 sur 2

Re: Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage

Posté : jeu. 28 mai 2015 22:03
par philippe68
Bonjour
La coupure des aérothermes est effectivement demandé par la règle APSAD R1 (système d'extinction automatique à eau de type sprinkleurs)

Le but de cette coupure est que l'air en mouvement ne perturbe pas le fonctionnement de l'installation
Cette coupure est réalisé via une information donnée par le système sprinkleur, il vous faut alors mettre en oeuvre un dispositif permettant de couper la ventilation (bobine de déclenchement sur un disjoncteur général ventilation par exemple)

Cordialement