Re: Interprétation des courbes à chaud et à froid
Posté : jeu. 31 mars 2016 16:28
Bonjour,
Sur une installation existante, donc câbles et disjoncteurs existants
Quand est il pour un disjoncteur C60N 63A 4P Courbe (C)
Isd 630A
Ik1 min 347A
Ik2 min 240 A
Déclenchement supérieur à 5 secondes selon les courbes,
Peut-on utiliser le paragraphe :
435 Coordination entre la protection contre les surcharges et la protection contre les
courts-circuits / 435.1 Protections assurées par le même dispositif
434.3 Dispense de protection contre les courts-circuits
Il est admis de se dispenser de protection contre les courts-circuits si les deux conditions suivantes
sont simultanément remplies :
a) la canalisation est réalisée de manière à réduire au minimum le risque d’un court-circuit (voir
434.2.2.1 b) ;
b) la canalisation ne doit pas être placée à proximité de matériaux combustibles.
pour justifier de l'emploi de ce disjoncteur car le tableau 43A ne traite pas des coupures supérieur à 5 secondes pour vérifier la contrainte thermique appliqué au câble AR2V 5G35.
Même un courbe B ne verrait pas Ik2 en moins de 5 secondes!
Est ce que le bureau de controle peut me refuser ma note de calcul avec la dispense de calcul aux courts circuits?
Qui a déjà eu le cas?
Merci pour vos réponses
Sur une installation existante, donc câbles et disjoncteurs existants
Quand est il pour un disjoncteur C60N 63A 4P Courbe (C)
Isd 630A
Ik1 min 347A
Ik2 min 240 A
Déclenchement supérieur à 5 secondes selon les courbes,
Peut-on utiliser le paragraphe :
435 Coordination entre la protection contre les surcharges et la protection contre les
courts-circuits / 435.1 Protections assurées par le même dispositif
434.3 Dispense de protection contre les courts-circuits
Il est admis de se dispenser de protection contre les courts-circuits si les deux conditions suivantes
sont simultanément remplies :
a) la canalisation est réalisée de manière à réduire au minimum le risque d’un court-circuit (voir
434.2.2.1 b) ;
b) la canalisation ne doit pas être placée à proximité de matériaux combustibles.
pour justifier de l'emploi de ce disjoncteur car le tableau 43A ne traite pas des coupures supérieur à 5 secondes pour vérifier la contrainte thermique appliqué au câble AR2V 5G35.
Même un courbe B ne verrait pas Ik2 en moins de 5 secondes!
Est ce que le bureau de controle peut me refuser ma note de calcul avec la dispense de calcul aux courts circuits?
Qui a déjà eu le cas?