Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite

Posté : lun. 7 oct. 2013 14:16
par pericles
bonjour,

encore une fois j'ai tout faux ! [horsdemoi.gif]

on défini la résistance de ligne avec la formule r =2x0,017x300/8 =1,275Ω

on défini l'intensité I avec la formule P=U*I soit I = P/U = 4400/220 = 20 A

la chute de tension (u) de la ligne est u = r*I = 1,275 x 20 = 25,5 volt

la tension au départ de la ligne est 220 + 25,5 = 245,5 volt

cordialement

réponse détaillée voir le mémo http://myreader.toile-libre.org/reponse3_ducati.pdf
important : la comparaison entre le % de la chute de tension et le % des pertes joules est valable dans le cas d'une charge résistive (cos φ =1) ou en courant continu