Re: Moteur tri 190-200
Posté : dim. 8 sept. 2013 21:47
Épilogue :
J'ai mesuré l'intensité à vide avec plusieurs valeurs de condensateur et ça à donné que l'intensité minimale à vide est de 1,1 ampères pour les valeurs de 25 ou 30 micro F et comme je n'ai pas de condensateur de 1 ou 2 je ne peux pas être plus précis. J'ai donc choisi d'installer 25 microF.
Pour la petite histoire, j'étais allé voir un bobineur qui m'avait installé 60 microF ... J'ai mesuré et ça donnait 2,9 ampères à vide !
Comme quoi ... Deux avis valent mieux qu'un ...
Encore merci pour tout.
J'ai mesuré l'intensité à vide avec plusieurs valeurs de condensateur et ça à donné que l'intensité minimale à vide est de 1,1 ampères pour les valeurs de 25 ou 30 micro F et comme je n'ai pas de condensateur de 1 ou 2 je ne peux pas être plus précis. J'ai donc choisi d'installer 25 microF.
Pour la petite histoire, j'étais allé voir un bobineur qui m'avait installé 60 microF ... J'ai mesuré et ça donnait 2,9 ampères à vide !
Comme quoi ... Deux avis valent mieux qu'un ...
Encore merci pour tout.