Transformateur bi tension secondaire à puissance réduite

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transformateur bi tension secondaire à puissance réduite

Message par Candela »

Bonjour,
A ma connaissance, ce coëfficient ne provient pas d'une formule de calcul, mais d'une valeur normalisée permettant un compromis technico-économique acceptable.
Le principe de base est un enroulement secondaire ayant la même section sur toute la longueur et une prise intermédiaire à 58% du bobinage.
Autant que je me souvienne, la plus-value (tarif) était de l'ordre de 10%, alors que les appareils à puissance conservée étaient à 30.
En effet, l'intensité B1 étant [z_racine3] fois plus élevée, les pertes sont multipliées par 3.
Le compromis porte sur la puissance donc, plus les pertes et chutes de tension en B1.
Ces transfos étaient bien adaptés aux installations devant passer progressivement en B2: la puissance B1 ne pouvant que diminuer, on pouvait faire l'impasse sur la marge pour extensions futures, souvent d'ailleurs prévue de façon généreuse dans l'industrie :-D .
Ils convenaient d'ailleurs aussi aux installations "figées", c'est à dire destinées à ne pas évoluer.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités