Re: Télégestion de compteur électrique

Message par Max78 »

Bonjour,

Désolé du retard..

Je pensais plutôt relier tous les compteurs via le bus RS485 puis prendre un convertisseur RS485/RS232 pour relier au PC.
Qu'en pensez-vous ?

Attention:

- Si vous choisissez cette méthode, il est important de mettre une résistance de 120 [z_homs] à chaque extrémité du bus pour éviter la réflexion du signal sinon vous risquez d'avoir quelques problèmes de communication... :lol:

- Bien programmer les données du modbus..: Vitesse : 9600 bps, Bit de départ : 1, Bit de stop : 1, Données : 8 bits.

- Adresser correctement les compteurs sous la forme 0x000x

Cordialement,
Max