effluve dans une protection Général

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: effluve dans une protection Général

Message par mercure »

Bonsoir

Merci CANDELA ,pour l'éxplication de toutes facon ,cette cellule fera l'objet d'un remplacement,pour assurer la disponibilité d'énérgie,
en conclusion,je pense qu'il éxiste du materiel isolé sous 36 KV ,ou lieu du 24 KV,
d'une part ,et d'autre par la génie civil du poste son orientation,la construction du poste dans les régles de l'art.(les aprobations de plans de construction)
aussi ,le constructeur éxige dans ces récomendations, tenus à l'envirenement sévére ou polué,sous certaine condition climatique,le phénomene de condensation peut se produire il est possible par des moyens simple,d'améliorer le comportement des poste MT,et de minimiser le risque d'apparition
de condensation,et par conséquent les phénoménes d'effluve.trois facteurs peuvent étre a l'origine du phénomene.
1) L'architecture du poste,dimensions ,orientation,ventillation ,situation du poste ,
2)L'envirenement climatique du materiel MT et BT( zone tres humide,brouillard,précipitation,orientation,et polution (agressivité du milieu)
suprimer les ventillation naturel ou forcé à coté des armoires MT,pour minimiser les écart de T°
3)la technologie ou la mise en oeuvre des éxtrimités de cables,une mauvaise mise en oeuvre des éxtrémités à froid,entrainera des contraintes
dielectrique,qui générent les phénomene d'éffluve dans les conditions climatique sévére,(probléme vécu pour la 3 éme fois remplacement du méme cellule)

Salutations
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: effluve dans une protection Général

Message par Candela »

Bonjour,
Comme je l'ai dit, s'il y a déjà eu plusieurs amorçages dans ce poste, il y a eu pollution par l'ozone et les gaz dus aux arcs et sa tenue diélectriques est amoindrie. Il est fréquent qu'en présence de facteurs de risque (humidité, pollution, foudre-rare maintenant avec les parafoudres-) un premier pépin soit suivi d'autres.
Le matériel 36 kv n'est pas une solution avantageuse : le prix des cellules est élevé et leur encombrement bien supérieur entraîne de grosses difficultés de génie civil. Ni les caniveaux, ni les couloirs ne sont adaptés, et même parfois la hauteur.
Les essais poussés conduits avec Edf Etudes et Recherches lors de l"épidémie des extrémités thermorétractables" ont montré que le matériel 24 kV tenait très bien en milieu humide aux conditions déjà citées. Les précautions supplémentaires (étanchéité des arrivées de câble, chauffage interne des cellules et en l'absence de transfo chauffage du poste à 8° environ) sont peu coûteuses et efficaces.
Le point crucial, ce sont les extrémités : vu le faible surcoût, il ne faut jamais hésiter à mettre un modèle à jupes pour ambiances polluées. 80% des incidents HTA sont dus à des extrémités défectueuses, le reste à des défauts d'entretien et une faible proportion à un défaut du matériel.
Je conseille toujours lorsque le poste a des dimensions suffisantes des cellules au pas de 500, plus résistantes aux effluves et amorçages du compartiment bas en raison du volume d'air plus important.
La solution pour les postes extérieurs, adoptée massivement par ErDF, c'est le tableau compact: avec ses raccordements embrochables, il est totalement étanche et supporte même l'immersion. Donc, en cas d'inondation, il peut rester sous tension sans risque, ce qui est bien pratique pour les postes de coupure ou d'étoilement (évidemment, s'il y a un transfo ou un Tipi-Tur il ne faut pas que l'eau atteigne les parties BT sous tension!).
Malheureusement, il n'y a pas de cellules compactes "disjoncteur à double sectionnement" agréés, ce qui interdit de réaqlisar des postes de livraison avec cette technique.
Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: effluve dans une protection Général

Message par Candela »

Bonjour,
GUSTAVE a écrit : on s'est rendu compte que la membrane de sécurité des "ampules " SF 6 avait fonctionné , on l'a imputé au niveau élevé d'humidité.
Par contre récemment le même phénomene ( fonctionnement de la membrane de sécurite ) s'est produit dans un poste sans humidité .
Alors quel peut étre l'origine de ces " dechirement " ?
Franchement, je ne vois pas quel peut être le lien entre l'humidité et la rupture de membrane.
Cet incident ne peut se produire que suite à une non-coupure :
-ouverture de disjoncteur alors que la pression n'est pas suffisante
-ouverture sur défaut d'un inter (donc plan de protection défectueux, un inter ne doit jamais s'ouvrir sur défaut excédent son PdC)
-surtension forte sur un organe ouvert alors que l'étanchéité de l'ampoule est fortement défectueuse (une microfuite ramenant un inter à pression atmosphérique est sans conséquence)
-contournement de l'ampoule par un arc (nécessite un fort degré de pollution, souvent suite à un amorçage plus ancien dans la cellule, l'humidité seule ne suffit pas)
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité