partition maison + 4 compteurs edf

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: partition maison + 4 compteurs edf

Message par fab »

salut a tous

la solution proposée par quad-37 est illégale sauf pour des logement loué en meublé avec une location de petite duré .... type gite a la semaine.

il s'agit en effet de revente illégale d’électricité. qui pourrai se soldé par une mise hors tension du branchement ( et donc des 4 logements ) et une obligation de mise aux normes.... facturées évidement . je passe sur les éventuelles poursuite ....

pour ce qui est des immeubles locatif:

il disposent d'un compteur appelé "services généraux" ou "communs" qui est payé par le syndic de copro ou par le propriétaire en lui même. cette électricité la n'est ( justement et contrairement a l'alimentation d'appartement ) pas destiné a une seule personne ou un seul foyer mais bien a tout l'ensemble de l’immeuble. il est donc normale que ce soit reparti de façon équitable dans les charges au même titre que l'entretien des espaces verts ou de l’ascenseur ....
de toute façon il serai impossible de poser autant de compteur qu'il y a de locataire pour alimenter une seul installation .....
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3537
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: partition maison + 4 compteurs edf

Message par Carminas »

Bonsoir

Au dela de l'aspect légal l'inconvénient d'un seul compteur et abonnement pour 4 appartement est qu'en cas de disjonction suite à un disjonction sur un des appartements (surcharge par exemple), c'est l'ensemble des logements qui seraient coupés (même si arrive à minimiser cela avec une sélectivité bien étudiée).

Et en plus pour couper un abonnemen tetra en 4, les 2 qui seront sur la même phase n'auront pas de bol :-D

@+
Carminas
Avatar du membre
amazilia
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 1 mars 2010 22:04
Contact :

Re: partition maison + 4 compteurs edf

Message par amazilia »

bonjour,

oui, je confirme le côté illégale de la chose.

pour EDF le numéro que j'ai donné correspond à l'IdF. Il y en a un par région.

En picardie il y a un délais de 4 mois pour le traitement d'un dossier.
Une fois le dossier reçu et rempli un service vous contacte et planifie les choses.

en gros ils veulent que les GTL comportent la platine pour le compteur, ils fournissent compteur et disjoncteur de branchement. Ils vérifient la ligne extérieure et s'assurent que leur equipement tiendra le coup (c'est la campagne). ils installent dans une partie commune ou en extérieur un tableau de répartition pour amener l'electricité dans chaque appartement. suivant les intervenants soit ils câblent jusqu'à la GTL soit ils demandent à ce que le câblage soit prêt. il faut en plus ajouter une gaine pour le telereport.


merci

Philippe
Répondre