Re: type d'alimentation?

Posté : jeu. 28 août 2008 21:39
par pericles
ci joint la photo surcharger par rapport au post precedent

http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... eautri.pdf

@ +

Re: type d'alimentation?

Posté : jeu. 28 août 2008 21:52
par pericles
eventuellement le photo ci-joint peut vous servir de support pour votre relever

http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... VATION.pdf

@+

Re: type d'alimentation?

Posté : ven. 29 août 2008 23:15
par pericles
kikounito a écrit :je viens d'acheter une maison, ancienne ferme, qui présente un tableau électrique curieux.
d'un cote :
- un Compteur EDF Monophasé 2 fils 230 V 15-90A 50 Hz

- Disjoncteur de branchement BACO sélectif 15-30-45 A , 500mA

et en sortie 4 fils (3 phases et 1 neutre) dont deux sont utilisés ( 1 phase et 1 neutre). dans les deux phases restantes, il y a du jus.

quelqu'un peut il m'expliquer le fonctionnement? monophasé ou triphase
un photo du tableau pour info
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... 001152.jpg


merci


bonsoir, un mémo simplifié concernant une distribution triphasé ; toutes remarques serai bienvenue car je n’ai pas approfondie avec une distribution non équilibrée
le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... iphase.pdf

salutations

Re: type d'alimentation?

Posté : sam. 30 août 2008 07:51
par Carminas
Bonjour

Je pencherai pour une ancienne installation tri transformée en mono.

Démontez la partie aval du disjoncteur de branchement à laquelle vous avez accès et qui n'est en principe pas plombée.
Regardez combien de fils sont connectés et comment (si cela se trouve toutes les phases partent de la même borne)

Si vous pensez être en triphasé, mesurez la tension :
- entre chaque phase, vous devez trouver 230V
- entre phase et neutre, vous devez trouver 400V

Regardez votre facture EDF pour vérifier l'abonnement auquel vous êtes abonné.

A vous de voir ensuite si vous voulez du tri ou du mono, rien ne vous interdit de faire changer celà par EDF.


@+

Re: type d'alimentation?

Posté : sam. 30 août 2008 18:29
par franck
bonsoir une petite erreur de frappecarminas ente phase et phase 400v et entre phase et neutre 230v
cordialement

Re: type d'alimentation?

Posté : sam. 30 août 2008 19:15
par Carminas
Oui autant pour moi

;-)

Re: type d'alimentation?

Posté : mer. 3 sept. 2008 22:14
par kikounito
Carminas a ecrit

si vous pensez être en triphasé, mesurez la tension :
- entre chaque phase, vous devez trouver 230V
- entre phase et neutre, vous devez trouver 400V

Regardez votre facture EDF pour vérifier l'abonnement auquel vous êtes abonné.

j'ai essayé de regarder ma facture EDF mais je n'ai pas remarqué le type d'abonnement. je pense comme Carminas qu'il s'agit d'un triphasé modifié en mono.

comment mesurer la tension et avec quel appareil?
que signifie entre chaque phase

merci

thierry

Re: type d'alimentation?

Posté : mer. 3 sept. 2008 22:21
par Carminas
Il faut un multimètre utilisé en position voltmètre alternatif (vous trouvez celà à moins de 10 € en GSB).

Il suffit de mettre 1 cosse du multimètre en contact d'un fil de phase et l'autre en contact d'un autre fil de phase pour mesurer la tension entre chaque phase.

Si vous trouvez environ 400V c'est que c'est du tri, si vous trouvez 0V c'est que c'est du mono.

@+

Re: type d'alimentation?

Posté : dim. 7 sept. 2008 00:21
par fab
salut je suis d'erdf
a voir votre tableau compteur / disjoncteur c'est sur vous etes alimente en mono
je pense moi aussi qu'il sagit d'une ancienne instalation tri tranforme en mono et donc vos 3 phase n'en sont q'une et sorte toute de la meme borne du disj
cordialement