Re: sortie de cable volume 3

Posté : ven. 8 août 2008 15:03
par Bitec
Bonjour,

La règlementation ne prévoit pas de variante pour l'argument que vous citez "impossible-trop cher". Cet argument n'est jamais recevable, cela laisserait la porte ouverte à toutes les éventualités, la notion de trop cher et pas trop cher étant indéfinissable en terme de sécurité. En cas d'accident c'est une cause indéfendable. Le défaut de réalisation est forcément compromettant même si l'accident n'était pas la conséquence directe du non respect de la réglementation sur le point qui nous intéresse.

Il n'y aucune raison qu'un Contrôleur Technique prenne le risque de valider l'installation comme vous la décrivez dans votre post de ce 08/08. En tout cas si c'était le cas pour l'un d'eux aujourd'hui, ce ne serait pas le cas pour un autre demain. Il doit exister déjà une observation sur l'absence de conducteur de protection aboutissant à l'appareil déclairage. Je vous conseille fortement de respecter les règles qui s'appliquent et certainement pas d'ajouter du "non conforme " au "non conforme".

Il doit bien y avoir un circuit prise qui aboutit dans la salle de bain avec un conducteur de protection, il suffit peut être de le prolonger pour une prise de courant supplémentaire. En tout état de cause ceci impliquera la mise en place d'un dispositif différentiel 30 mA s'il n'existe pas à l'origine du circuit prises. C'est une des hypothèses, Il faut bien sûr analyser les faisabilités sur place, faire le choix le moins contraignant certes, mais conforme aux règles sans déroger.

Cordialement.

Re: sortie de cable volume 3

Posté : sam. 9 août 2008 14:23
par dany
Je te remerie,Bitec.

Re: sortie de cable volume 3

Posté : sam. 9 août 2008 18:39
par RFco
Salutatous,


Comme tout le monde le dit, il ne faut en aucun cas effectuer un travail non conforme aux normes en vigueur, car quelquesoit le papier de dégagement de responsabilité que vous pourriez faire signer, il n'aura aucune valeur en cas de problème, le seul responsable restant dans tous les cas l'installateur et lui seul, à lui de refuser un travail si il juge quil peut mettre la vie d'autrui en danger.

@+


Re: sortie de cable volume 3

Posté : lun. 11 août 2008 08:22
par GAS
Bonjour à tous,
Je rejoins tout à fait les positions de mes amis Bitec et Rfco sur ce sujet en précisant qu'en cas de sinistre, c'est le dernier intervenant qui devra s'expliquer et je ne pense pas à mon tour que la notion du "trop cher" soit une excuse recevable par les juges. ;-)

Re: sortie de cable volume 3

Posté : lun. 15 sept. 2008 12:05
par capitainfred
Bitec a écrit :Bonjour,

La règlementation ne prévoit pas de variante pour l'argument que vous citez "impossible-trop cher". Cet argument n'est jamais recevable, cela laisserait la porte ouverte à toutes les éventualités, la notion de trop cher et pas trop cher étant indéfinissable en terme de sécurité. En cas d'accident c'est une cause indéfendable. Le défaut de réalisation est forcément compromettant même si l'accident n'était pas la conséquence directe du non respect de la réglementation sur le point qui nous intéresse.

Il n'y aucune raison qu'un Contrôleur Technique prenne le risque de valider l'installation comme vous la décrivez dans votre post de ce 08/08. En tout cas si c'était le cas pour l'un d'eux aujourd'hui, ce ne serait pas le cas pour un autre demain. Il doit exister déjà une observation sur l'absence de conducteur de protection aboutissant à l'appareil déclairage. Je vous conseille fortement de respecter les règles qui s'appliquent et certainement pas d'ajouter du "non conforme " au "non conforme".

Il doit bien y avoir un circuit prise qui aboutit dans la salle de bain avec un conducteur de protection, il suffit peut être de le prolonger pour une prise de courant supplémentaire. En tout état de cause ceci impliquera la mise en place d'un dispositif différentiel 30 mA s'il n'existe pas à l'origine du circuit prises. C'est une des hypothèses, Il faut bien sûr analyser les faisabilités sur place, faire le choix le moins contraignant certes, mais conforme aux règles sans déroger.

Cordialement.
+1 à 100 %

Re: sortie de cable volume 3

Posté : mar. 30 sept. 2008 19:02
par moustahuche
bonsoir,

Je fait parti des commissions de sécurité concernant les ERP, et je peux vous certifier que les rapports de vérification concernant l'électricité, le gaz et le SSI sont regardés de prés et que les organisme agréés ne vous raterons pas.

Et puis ,sans être "catastrophiste", s'il arrive le moindre problème ayant un rapport avec votre branchement personne ne viendra vous aider et la justice doit et trouvera un coupable ! En l'occurrence vous!

Alors il vaut mieux ajouter quelques longueur de câbles plutôt que prendre des risques.

Bon courage.