Re,
Pour compléter les dispositions rappelées par Candela du sous paragraphe 411.3.3, les indications que j'évoquais sur les socles de Pct alimentés par une canalisation comportant un PEN sont indiquées au sous paragraphe 411.4.2
regime tnc
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: regime tnc
Cordialement
GAS
GAS
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: regime tnc
Re
J'avoue que ce n'est pas très simple à "avaler" car si l'on observe en 543.1:
"Un conducteur PEN ne peut être utilisé que dans les installations fixes et, pour des raisons mécaniques, doit avoir une section au moins égale à 10 mm2 en cuivre ou 16 mm2 en aluminium"
Cela implique que dans la pratique il est matériellement impossible en TN-C de raccorder un PEN sur un socle de Pct ≤32A. D'où le passage en aval du TN-C en TN-S et protection par DDR et dispositif de protection contre les surintensités omnipolaire pour les socles ≤32A (411.3.3).
Donc si TN-C en amont passage obligatoire en schéma mixte TN-C-S en aval pour les socles ≤ 32A.
J'avoue que ce n'est pas très simple à "avaler" car si l'on observe en 543.1:
"Un conducteur PEN ne peut être utilisé que dans les installations fixes et, pour des raisons mécaniques, doit avoir une section au moins égale à 10 mm2 en cuivre ou 16 mm2 en aluminium"
Cela implique que dans la pratique il est matériellement impossible en TN-C de raccorder un PEN sur un socle de Pct ≤32A. D'où le passage en aval du TN-C en TN-S et protection par DDR et dispositif de protection contre les surintensités omnipolaire pour les socles ≤32A (411.3.3).
Donc si TN-C en amont passage obligatoire en schéma mixte TN-C-S en aval pour les socles ≤ 32A.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité