Vieux radiateur électrique thermor

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Vieux radiateur électrique thermor

Message par Max78 »

Bonjour,

Il faudrait savoir si les deux plots restants ferment leur contact en même temps que les deux plots qui sont câblés.
Ainsi on pourrait vous répondre précisemment.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

Re: Vieux radiateur électrique thermor

Message par chipeau »

Bonjour Max 78 et merci encore pour la patience.

J'ai débranché les quatre fils du contacteur et effectué les mesures suivantes:

En position fermé : PLOT P2 I
PLOT SANS NOM I Contact entre P2 et sans nom juste sous lui
PLOT SANS NOM
PLOT P1

En position ouvert : PLOT P2 I
PLOT SANS NOM I Contact entre P2 et sans nom juste sous lui
PLOT SANS NOM 2
PLOT P1 2 Contact entre sans nom et P1 juste sous lui

Je précise que le contacteur n'a que ces quatre plots.


Cordialement.
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

Re: Vieux radiateur électrique thermor

Message par chipeau »

Erratum : EN POSITION FERME AUCUN CONTACT ENTRE LES 4 PLOTS

Cordialement
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Vieux radiateur électrique thermor

Message par Max78 »

Bonjour,

Vous pouvez utiliser les chiffres plots 1,2,3 et 4 et nous faire une présentation ressemblant à ci-dessous ?

Plot 1 - Plot 2: Résistance en Ohm lorsque le ventilo-convecteur est en demande de chaud.
Plot 1 - Plot 3: Résistance en Ohm lorsque le ventilo-convecteur est en demande de chaud.
Plot 1 - Plot 4: Résistance en Ohm lorsque le ventilo-convecteur est en demande de chaud.
Plot 2 - Plot 3: Résistance en Ohm lorsque le ventilo-convecteur est en demande de chaud.
Plot 2 - Plot 4: Résistance en Ohm lorsque le ventilo-convecteur est en demande de chaud.
Plot 3 - Plot 4: Résistance en Ohm lorsque le ventilo-convecteur est en demande de chaud.

Parce que je ne comprends strictement rien avec votre présentation là :(

Cordialement,
Max
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

Re: Vieux radiateur électrique thermor

Message par chipeau »

Bonsoir Max 78, ça y est j'ai réussi à câbler et cela fonctionne en faisant le schéma complet c'est devenu tout de suite plus facile.
En fait il suffisait de brancher une phase sur le plot 2 une autre sur le plot 3 les plots 1 et 4 servant de sorties et la troisième
sur la plaque de couplage pour aller directement sur la résistance. Lors de l'arrêt du thermostat les phases 1 et 2 sont coupées
donc la troisième aussi ( branchement étoile)

Merci pour vos efforts et désolé si je ne parle pas encore tout à fait votre langage mais j'en apprends tous les jours et en plus j'aime ça.

Bonne soirée Cordialement.