le compteur si il est a moin de 30m pourais se trouver a l'interieur maintenant sa ete fait comme sa y'a de nombreuse année surement et edf il peuvent le changé mais a quel prix et dans combien de temps?
sinon un inter de coupur general aurais suffit c'étais pas la peine de metre un deusieme disjoncteur différentiel
et si la sortie du deusieme disjoncteur est en 10² c'est que c'est surement un disjoncteur réglable de 10 a 30 amperes.
si c'est de 30a 60 y'a une éreur car ont prend toujours la valeur mai pour calculer la section donc si c'est 60 le 10²est trop petit.
ensuite les pontages d' inter diff en iner diff c'est normal on peut metre deux fils dans chaque borne maxi
sinon un inter de coupur general aurais suffit c'étais pas la peine de metre un deusieme disjoncteur différentiel
et si la sortie du deusieme disjoncteur est en 10² c'est que c'est surement un disjoncteur réglable de 10 a 30 amperes.
si c'est de 30a 60 y'a une éreur car ont prend toujours la valeur mai pour calculer la section donc si c'est 60 le 10²est trop petit.
ensuite les pontages d' inter diff en iner diff c'est normal on peut metre deux fils dans chaque borne maxi