Re: REGIME

Message par RFco »

Salut,


Ce ne sont pas les protections qui font le régime de neutre, mais le régime de neutre qui détermine le type de protections.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: REGIME

Message par GAS »

Bonjour,
DOM a écrit :Et a quel regime de neutre cet installe appartient?
Je présume que cette installation est raccordée directement au réseau de distribution ERDF dont le régime de neutre est celui du TT.
Une protection DR tétrapolaire suivie d'un protection spécifique contre les surintensités pour chaque départ tri et mono situés en aval devraient tout à fait convenir. Cependant pour une meilleure sélectivité DR par rapport au fonctionnement, sans doute serait-il plus opportun de prévoir une protection DR en amont de chacun des circuits prises (Tri et Mono) et éclairage. Mais cela va dépendre bien entendu de la destination de ce hangar. ;-)
Cordialement
GAS