Re: Tableau de répartition : vos avis, svp
Posté : mar. 10 mars 2009 11:52
bonjours,
Pour la protection du circuit congélateur, vous avez 2 solutions :
1ere solution : disjoncteur différentiel type hpi ( rempli les fonctions magnétique, thermique et différentiel) donc pas ID diff 30 mA en amont
2_ème solution : interrupteur différentiel type hpi + association disjoncteur 16A (remplis les 3 fonctions que le disjoncteur)
Pour DOM le fait de mettre en place un inter diff + un disjoncteur a la place du disjoncteur diff n'oblige pas a rajouter u dispositif de coupure d'urgence si le tableau se trouve a proximité du Db.
Pour la protection du parafoudre, en général un disjoncteur bipolaire 20 A suffit. En cas de doute se référer a la documentation constructeur.
La protection des départ vers les tableaux divisionnaires est assurée soit par un disjoncteur magneto-thermique adapté a la section du câble soit par le DB en fonction du calibre max de celui ci comme dit plus haut par Carminas
Pour la protection du circuit congélateur, vous avez 2 solutions :
1ere solution : disjoncteur différentiel type hpi ( rempli les fonctions magnétique, thermique et différentiel) donc pas ID diff 30 mA en amont
2_ème solution : interrupteur différentiel type hpi + association disjoncteur 16A (remplis les 3 fonctions que le disjoncteur)
Pour DOM le fait de mettre en place un inter diff + un disjoncteur a la place du disjoncteur diff n'oblige pas a rajouter u dispositif de coupure d'urgence si le tableau se trouve a proximité du Db.
Pour la protection du parafoudre, en général un disjoncteur bipolaire 20 A suffit. En cas de doute se référer a la documentation constructeur.
La protection des départ vers les tableaux divisionnaires est assurée soit par un disjoncteur magneto-thermique adapté a la section du câble soit par le DB en fonction du calibre max de celui ci comme dit plus haut par Carminas
Cette protection dépend de la section du cable. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
L'alimentation de ce cable se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.