Re: 3G1.5 OU 4G1.5

Message par titi0092 »

Merçi pour les infos, t as plus de précisions sur ' l écran calorifuge"?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: 3G1.5 OU 4G1.5

Message par GAS »

Bonjour,
titi0092 a écrit :Merçi pour les infos, t as plus de précisions sur ' l écran calorifuge"?
Cet écran peut être constitué par exemple par un matériau en fibres minérales ou par des matériaux maçonnés interposés entre la canalisation et la source de chaleur.
eno a écrit :LT POUR REPONDRE A TA QUESTION AU SUJET DU CONDUIT DE CHEMINEE TES GAINE DOIVENT PASSER A UNE DISTANCE MINI DE 250MM
Pour améliorer nos connaissances, pourriez-vous préciser SVP la source de votre information concernant cette valeur de distance, car le texte que j'ai cité ne la mentionne pas. Je pensais en effet qu'il revenait, à l'installateur, le soin d'apprécier l'intensité de la source de chaleur dégagée pour adapter le mode de pose et la nature des protections à mettre en œuvre.
Merci
Cordialement
GAS