Four : 20A + 6mm2 => OK ?

Question pour le câblage, le montage…
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Four : 20A + 6mm2 => OK ?

Message par GAS »

Bonjour,
GAS a écrit :ais la prise 20A 80mm et la 32 100mm au carre de cadre
pour la boite d'encastrement 65mm pour la 20A et 85mm pur la 32A
donc ce n'est pas le meme produit!
Tout à fait d'accord DOM. Nous avons donc tous les deux raison car au final nous ne savions pas sur quel type de boîtier était fixée la sortie de câble. ;-)
Denthu a écrit :j'ai décidé de retirer ces 6mm2 et de les remplacer par des 2.5mm2 raccordés à un disjoncteur 20A et à une prise standard 16A.
C'est en effet pour vous la meilleure des solutions. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
fafa04
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mer. 24 déc. 2008 00:32
Contact :

Re: Four : 20A + 6mm2 => OK ?

Message par fafa04 »

bonjour
c'est dommage de retirer les fils de 6mm2 pour des 2,5 quand une fiche de reduction 32A/16A suffit a resoudre le probleme et si un jour vous avez besoin de nouveau de puissance peut etre serait vous heureux d'avoir des fils de 6mm2 ;-) de plus selon qui a fait l'installation vous risquer des mauvaises surprises en essayant de retiré les fils ,les anciennes installation sont parfois tres surprenantes ;-)
cordialement F
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités