Répartition triphasée
Re: Répartition triphasée
Bonjour, oui prise 400v 32a
-
pericles
- Expert

- Messages : 1281
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Répartition triphasée
ma remarque :
si l'interrupteur différentiel 25A 30 mA est monophasé, il ne peut pas protégé la prise 400 V 32 A !!!!
cordialement
si l'interrupteur différentiel 25A 30 mA est monophasé, il ne peut pas protégé la prise 400 V 32 A !!!!
cordialement
Re: Répartition triphasée
Je n'ai prévu que des inter diff tetra, y compris le 30mA de 25A
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
