Re: Calcul de câble.
Posté : lun. 9 déc. 2024 16:22
par Spit59
Bonjour Pericles, et merci pour le lien.
J'ai téléchargé, mais je vois qu'il y a pas mal de lecture avant d'accepter l'utilisation.
J'ai tout imprimé, je lirai ça tête reposé dés que j'en aurais le temps et l'occasion.
encore merci.
domi
Re: Calcul de câble.
Posté : mar. 10 déc. 2024 14:57
par pericles
bonjour,
il faut rajouté dans le bilan la prise de charge véhicule électrique.
par exemple 11 ou 22 kW en triphasé, soit 20 ou 40 A
voir les pages 29, 30, 31, 32 → Catalogue EVlink – 2024
https://flipbook.se.com/fr/fr/FRAED2129 ... ml#page/29
cordialement
Re: Calcul de câble.
Posté : mar. 10 déc. 2024 16:30
par Spit59
Bonjour Pericles,
Exacte, merci de me le rappeler.
Je vais faire une demande de devis pour les disjoncteurs.
Je suppose que pour certain circuit comme les cabines je doit prendre des disjoncteurs courbes D ?
Certain circuit je vais séparer Inter différentiel et disjoncteur, d'autre circuit je prendrais disjoncteur différentiel.
Mais est ce que ça existe les disjoncteurs différentiels courbes D ?
Re: Calcul de câble.
Posté : mer. 11 déc. 2024 12:47
par pericles
bonjour,
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/NLlkTlgW3pv
cordialement
rappel pour la borne de charge des véhicules, l'installation doit être réalisée par un personnel agrée ! ! !
Re: Calcul de câble.
Posté : jeu. 12 déc. 2024 17:27
par Spit59
J'en prends note,
Merci beaucoup Pericles.