Re: Raccordement spots dans faux plafond
Posté : ven. 18 oct. 2024 15:31
Je viens de me servir de la boîte de dérivation dont parle remi ci-dessus. C'est vrai que c'est super. 
Site dédié à l'électricité industrielle, bâtiment et bricolage.
https://volta-electricite.info/forums-volta-electricite/
https://volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?t=13834
Eh bien, cela semble quelque chose de nouveau ! Merci pour le partage, j'apprends quelque chose de différent !Remi a écrit : ↑mer. 4 sept. 2024 10:19 Bonjour,
personnellement j'ai fait mon raccordement à l'aide de petites boites de dérivations telle que celles-ci, que je glisse par le trou du spot :
J'arrive avec une gaine de 16 et 3 fils 1.5mm², à l'intérieur je repique avec des wagos, je pars vers le transfo du spot avec un R2V 3g1.5 (pour pouvoir pincer le cable avec la griffe du transfo), et je repars vers le spot suivant avec une autre gaine 16 et 3 fils 1.5mm² idem à l'arrivée.