Page 2 sur 2

Re: Minuterie portail et interrupteur en parallèle

Posté : sam. 12 mars 2022 19:33
par ratibus
Ok, je vais vérifier ça demain et je reviens sur le sujet.
Merci pour le temps passé.

Re: Minuterie portail et interrupteur en parallèle

Posté : lun. 14 mars 2022 23:10
par RFco
ratibus a écrit : ↑sam. 12 mars 2022 19:33 Ok, je vais vérifier ça demain et je reviens sur le sujet.
Merci pour le temps passé.

Hello,


Et donc, résultat?



@+

Re: Minuterie portail et interrupteur en parallèle

Posté : ven. 1 avr. 2022 15:05
par ratibus
Bonjour

Désolé de revenir si tard sur le sujet mais ce fichu virus m'a mis ko et je n'ai pas pu aller sur place.
Pour réponde à la question, oui le neutre en borne 15 est constamment alimenté.
J'ai vérifié en testant la tension entre 15 et 16.

Cordialement,
R.