Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?
Posté : mar. 10 févr. 2009 21:05
OUI ,VOUS N'avez pas a toucher a ca!et normalement le carter et plomber,vous pouvez seulement brancher vous meme le jour/nuit ou le tele info
Site dédié à l'électricité industrielle, bâtiment et bricolage.
https://volta-electricite.info/forums-volta-electricite/
https://volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?t=1316
La télé info ne correspond-t-elle pas à la relève a distance du compteur?DOM a écrit :OUI ,VOUS N'avez pas a toucher a ca!et normalement le carter et plomber,vous pouvez seulement brancher vous meme le jour/nuit ou le tele info
Merci j'ai cherché l'article, je donne le lien:Etincelle a écrit :Bonsoir à tous
Pour les conseils utilisations du compteur électronique, un article est disponible sur ce site.
Bonne soirée.
Et pour cela quelqu'un peut-il me confirmer si c'est aux normes normalement d'après ce que je comprends c'est 5 socles MAXI??elect a écrit :
Le nombre de socle par disjoncteur n’est-il pas un peut trop élever ?
Normalement 5 socles = section de fil 1,5 mm² = disjoncteur 16A alors que j’ai plus de 6 socles (voir ci-dessous) sur un disjoncteur 16A alors que normalement il faudrait un disjoncteur 20A
Disjoncteur cuisine 16A :
3 prises au sol
3 prises en hauteur
Soit 6 prises sur le même disjoncteur
Disjoncteur chambres 16A :
Soit 6 prises sur le même disjoncteur
Disjoncteur Séjour + Lave linge + dégagement 16A :
5 prises au sol séjour
1 prise au sol dégagement
1 prise machine à laver
Soit 7 prises sur le même disjoncteur
Disjoncteur Eclairage séjour 10A :
Moteur de la hotte sur l’éclairage du séjour normal ? (Disjoncteur 10A)
MERCI
La section doit être du 2,5mm² mais le problème si je regarde la norme il faut alors un disjoncteur calibré à 20A alors qu'actuellement c'est des disjoncteur 16A (Sauf pour les circuits spécialisés)DOM a écrit :DE QUEL SECTION SONT LES FILS DEJA ?
Cette étiquette je dois là trouver ou?DOM a écrit :Pour les prises c'est bon!en 2,5mm2 Jusqu'a 8 prises sont autorise.
Pour ce qui et du dijoncteur la norme ne parlerai pas de 20A MAXIMUM?
Car a part avoir des dijonctions intempestive,un dijoncteurs 16a ne pose pas de probleme
et pour votre lave linge,il a t'il une etiquette sur la prise pour indique que c'est un circuit specialise?
car la prise specialise lave linge n'ai pas obligatoire si je ne m'abuse!