Remplacement tableau electrique Tetrapolaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Turbo-057
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : ven. 20 nov. 2020 14:23
Contact :

Re: Remplacement tableau electrique Tetrapolaire

Message par Turbo-057 »

Pour la charge oui c'est ce qui m'inquiète en ajoutant la clim et les wallbox peut etre devrais je monter a 30 ou 36 Kva

Après PAC et Clim ne vont pas fonctionner ensemble.
Le chauffe eau et les wallbox tourneront majoritairement de nuit et pour l'heure uniquement une tournera d'ici qq temps (Tesla Modèle S à recharger)

De toute manière il n'y a pas mieux en terme d'offre d'abonnement mais bon
J'essaye de répartir au mieux après les appareil et tétrapolaire gèrent plus ou moins bien la charge je pense.

Le reste j'ai essayé de voir a distribuer au mieux, les pièces de jour sur les 3 phases (salon P1, cuisine P2, bureaux P3) de même les chambres j'ai essayé de faire au mieux C1+C4 P1, C2+C5 P2, C3+Salle de jeux P3

Les salle de bains elles sont sur P1 aussi,
Les garages majoritairement sur P3

La partie atelier elle il y a les 3 phases avec des bloc de 3 prises à chaque fois
Et 3 tetrapolaire dont une seule branchée à la fois.

Le hic la maison est assez grand (près de 350m2 habitable une fois l'extension finie et environ 150 m2 de garages atelier)

J'avoue que quand je vois certains tarif a 50 euros la prise ... je comprends la m.o. les taxes et cie mais néanmoins j'ai pris l'option de faire la partie électricité moi-même. Rien que sur l'appareillage l'architecte chiffrait a 5k € la refection/creation des tableaux ...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement tableau electrique Tetrapolaire

Message par Carminas »

Turbo-057 a écrit : sam. 21 nov. 2020 11:57 Je viens de leur envoyer un email.
Vous me direz ce qu'ils vous ont répondu.
Cela m'interesse
Turbo-057 a écrit : sam. 21 nov. 2020 12:04 Pour la charge oui c'est ce qui m'inquiète en ajoutant la clim et les wallbox peut etre devrais je monter a 30 ou 36 Kva
C'est pour cela que je vous conseille 63A.
Ainsi vous serez tranquille à 100%
Au vu de ce que vas vous couter toute votre installation, je pense que vous n'etes pas à quelques dizaines d'euros près pour avoir des ID 63A.

Mais on peut optimiser les coût en raisonnant au plus juste en mettant des 40A à bon escient
Carminas
Avatar du membre
Turbo-057
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : ven. 20 nov. 2020 14:23
Contact :

Re: Remplacement tableau electrique Tetrapolaire

Message par Turbo-057 »

Je vous tiendrai au courant de leur réponse.
C'est surtout les ID 63A qui ne sont pas de stock et un tripolaire de 25A pour le chauffe eau le reste est mis "de stock" ... donc au pire je passe 2 commandes. Une pour les "de stock" et une pour les "non stock"

Non vu le cout global du projet de l'extension de la maison ce n'est pas un soucis je vais passer sur des ID63A
Je ne vois préfère avoir directement quelque chose de propre et qui tiendra dans la durée car la ce sont nos derniers travaux (j'ai promis à Madame :-D )

Je vais même surement ajouter un second tableau de 2X18 modules sous le premier pour être tranquille niveau place et pouvoir y ajouter disjoncteur pour le tableau divisionnaire du haut et du garage B.
Et je mettrais quelques prises "modulaires" sur la seconde ligne du style une par phase (donc 3)

Logiquement ce tableau ne bougera plus ensuite. (j'avais dis la même chose pour mon rack de distribution mais au final il m'a fallu 1 switch 64 en sus :lol: )

Question vaut il mieux ajouter un répartiteur tétrapolaire et tout faire partir de ce dernier ?
Ou si j'utilise des cordons de pontages en 16mm2 pour passer d'un ID à l'autre cela est il suffisant ? [certains conseillent du 10mm2 mais comme j'ai deja du 4X16m22 a l'arrivée entre la route et la maison (environ 16m en longueur) je pensais logique que les arrivées soient en 16 mm2 mon voisin lui me disait que 10 suffisait largement.]

J'ai démonté les pseudos GTL et ohhh bonheur y a des scotch avec les noms de chaque circuit ...
Par contre puis je passer cable antenne, optique et telephone avec les câbles electrique dans la GTL ? ou dois je plutot les passer dans une goulotte à part. Car j'ai les 3 arrivées TV, Phone et fibre qui sont aussi au même endroit. J'ai vu que sur la GTL en 18 il y a une partie "communication" mais j'avoue que je pensais que ce serait mieux à part car de toute manière pour y "arriver à cette partie communication je dois traverser la partie "courant " ...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement tableau electrique Tetrapolaire

Message par Carminas »

Des ID 40A peuvent être alimentés en 10²
Des ID 63A alimentés en direct peuvent être alimentés en 10²
Des ID 63A faisant l'objet d'un repiquage doivent être alimentés en 16²

Personnellement je passerais par un répartiteur ou des borniers.
Carminas
Avatar du membre
Turbo-057
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : ven. 20 nov. 2020 14:23
Contact :

Re: Remplacement tableau electrique Tetrapolaire

Message par Turbo-057 »

Bien je vais prendre un répartiteur tetrapolaire-
https://www.maisonmoderne-electricite.f ... 48860.html

Pensez vous que ce dernier fasse l'affaire ?
Il semble que les répartiteurs soient en général pas très pratique car beaucoup offre plein de repiquage petit diamètre
Pour ma part il me faudrait juste 5 X 16mm2 par barreau ...
les 7 de 2 a 10 mm2 ne serviront jamais ...

ou ce genre la :
https://www.maisonmoderne-electricite.f ... 48204.html

Sinon je puis utiliser des bornes du genre la :
https://www.maisonmoderne-electricite.f ... 52085.html

Avez vous une idée sur le relais un peu plus haut est ce logique qu'il soit "plombé" des 2 côtés ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement tableau electrique Tetrapolaire

Message par Carminas »

Utilisez plutôt cela :
https://www.maisonmoderne-electricite.f ... 48167.html

C'est prévu pour les grosses sections et il y a un emplacement à chaque coin des tableaux Drivia

Pas spécialiste des relais EDF, mais si vous avez un Linky, il ne devrait plus servir
Carminas
Avatar du membre
Turbo-057
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : ven. 20 nov. 2020 14:23
Contact :

Re: Remplacement tableau electrique Tetrapolaire

Message par Turbo-057 »

Ben il faut bien un contacteur pour le jour nuit qui permet de déclencher le système

Image

Bien vu le bornier cela se clipse sur les rails je suppose ou il faut un truc exprès ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement tableau electrique Tetrapolaire

Message par Carminas »

Bien vu le bornier cela se clipse sur les rails je suppose ou il faut un truc exprès ?
Oui, mais il y a un emplacement plus pertinent sur le plastique blanc du tableau
Voir en bas de la page 3 :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MED ... 8AA_04.pdf


Le contacteur J/N il faut en mettre un dans le tableau
Carminas
Avatar du membre
Turbo-057
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : ven. 20 nov. 2020 14:23
Contact :

Re: Remplacement tableau electrique Tetrapolaire

Message par Turbo-057 »

Le contacteur J/N , J'ai prévu d'en mettre un justement mais il doit être relié sur le contact EDF pour fonctionner ....
Quand ca switch en HC ca le connecte.
Actuellement j'ai les fil du relais A1, A2 je pense qui sont en provenance du truc abonné mais ils sont "extra court" d'ou ma question de pour les rallonger soit je passe via Wago soit je les remplace (franchement je préfèrerais les remplacer)

En fait je comptais remplacer ce qui viens de la platine abonné vers le tableau
J'ai un Baco Schellenberg 3X40+N (30-60) tetrapolaire la pour switcher les cables par des nouveaux je pense utiliser les "vieux" en tant que "tire file" en les scotchant solidement et espérant que ca passe ... vu la "flexibilité" légendaire du 16 mm2 je ne suis pas 100% convaincu que ca ira aussi simplement mais bon ... il faut bien tenter.

Pour les borniers comme j'ai un drivia 18 reçu dernièrement avec sa GTL, j'ai été voir oui il y a 4 emplacements aux 4 angles bon pas "idéal" j'aurais plutot tout vu partir du même endroit mais pourquoi pas ca semble en tout les cas bien solide une fois clipsé
après c'est bizarre 2 sont derrières la barrette de terre du coup... mais bon cela me semble néanmoins pas trop mal.
Dommage qu'ils n'ait pas fait un peigne tetrapolaire comme le drivia 13.

Par contre je vais devoir mettre la barrette de terre en "bas" mais cela ne me semble pas spécialement un soucis on peut la passer en haut et en bas indifférement.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement tableau electrique Tetrapolaire

Message par Carminas »

Le contact EDF il y en a un sur le Linky (bornes C1C2)

Pour le reste OK avec ce que vous avez écrit.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités